菜鸟上路,请哪位大虾指导一下!首层汽车库的排水沟直接室外排水管道排水,应该如何做防倒灌措施?
菜鸟上路,请哪位大虾指导一下!
首层汽车库的排水沟直接室外排水管道排水,应该如何做防倒灌措施?
2楼
难道室外排水管比室内高?或者是排入压力雨水井的,才有倒灌的可能,可以做个闸门井,可人工或水位控制自动开闭来控制了
回复
3楼
谢谢2楼大虾的意见!
首层汽车库的室内地面标高为-1.1米,室外地面标高为-0.7米,附近的雨水井井底标高为-2.30米,存在雨水倒灌的可能吗?
回复
4楼
如果接井的标高能保证一定的雨水容积,应该不会出现这样情况!
回复
5楼
为保险起见,我认为应该考虑雨水倒灌的可能性.
做个闸门井,防止一些应急状况
回复
6楼
如排水直接接入市政排水管网,是可能倒灌的,还不如设集水井,加一台小泵可靠。因为汽车库平时水很少。
回复