讨论:地下车库排水沟直接排放的条件
zihao
zihao Lv.5
2008年07月16日 09:45:40
只看楼主

现有一地下车库建筑面积共约1.5万平方米,呈南北走向,南北向长180米,东西向宽约85米,车库大部分均掩埋于地下,车库上面为小区中庭园林景观,只有北面车库出入口一侧室外地面低于车库室内地坪约0.5米,并与室外车行道相连. 市政排水低于车库地面约1.5米。设计院在初设计上把车库划分成了8个排水区,分别设了8个积水坑及8 组排水泵。我仔细核对了图纸和标高等情况,根据地形和市政排水现状,车库内排水沟均可全部直接排入市政雨水管网,取消动力排水,

现有一地下车库建筑面积共约1.5万平方米,呈南北走向,南北向长180米,东西向宽约85米,车库大部分均掩埋于地下,车库上面为小区中庭园林景观,只有北面车库出入口一侧室外地面低于车库室内地坪约0.5米,并与室外车行道相连.
市政排水低于车库地面约1.5米。


设计院在初设计上把车库划分成了8个排水区,分别设了8个积水坑及8 组排水泵。
我仔细核对了图纸和标高等情况,根据地形和市政排水现状,车库内排水沟均可全部直接排入市政雨水管网,取消动力排水,
经初步预算,如果取消初设排水方案,可直接节约费用四、五十万元,还包括今后的运行和维护费用,
但与设计协商,设计认为:车库大部分埋于地下,而规范要求如果室外地坪高于车库内地坪均要采用机械排水。
请问该排水方案可以调整吗?
免费打赏
zihao
2008年07月16日 09:48:09
2楼
如果取消初设排水方案,可直接节约费用四、五十万元,还不包括今后的运行和维护费用!
回复
lushuier
2008年07月16日 10:31:40
3楼
车库大部分埋于地下,而规范要求如果室外地坪高于车库内地坪均要采用机械排水。
设计说的对
回复
lushuier
2008年07月16日 10:36:24
4楼
如果下大雨时 室外排水管道检查井满水时 会往地下室灌 把你的车淹了 损失可不小的
回复
zihao
2008年07月16日 11:23:21
5楼
可北面一侧室外雨水井井底低于车库内地坪排水沟约1.5米呀!
回复
zihao
2008年07月16日 11:33:44
6楼
车库周围上部均做有防水,并而与室外隔绝,而且有一侧车库地坪比室外地面高呵,我想应该可以采取直接排放吧!
期待有高手解答!
回复
f_jg2003
2008年07月16日 11:50:09
7楼
我们可以参考住宅建筑规范的说法:
8.2.9 地下室、半地下室中卫生器具和地漏的排水管,不应与上部排水管连接。
其条文解释为:8.2.9 本条的目的是为了确保当室外排水管道满流或发生堵塞时,不造成倒灌,以免污染室内环境,影响住户使用。地下室、半地下室中卫生器具和地漏的排水管低于室外地面,故不应与上部排水管道连接,而应设置集水坑,用污水泵单独排出。

参考上面的说法,就是在地下室低于室外地面时,为防止室外管道满流或堵塞时倒灌入地下室,所以首选污水泵提升排出。其实也有少数的做的是直接排的,但其存在一定的安全隐患,如果确实能保证室外排水极为通畅无存水可能也未必一定不可以直排。为保险,还应考虑加个止回阀,但止回阀采用什么样的有点难度,有人曾推荐过鸭嘴止回阀,本人在实际当中没有见过,不知道效果怎么样。
回复
mcl2007.love
2008年07月17日 11:55:17
8楼
你好
,我有意大利和德国两款排水设备也许能帮助你解决,请联系马成立电话,15810279855我可以去现场看看情况
回复
nameqibin
2008年07月17日 17:41:22
9楼
我做过的车库都是机械排水的.倒灌是个问题,
回复
weilai10000
2010年01月25日 16:11:58
10楼
下暴雨,市政的排水管道都是摆设,高1.5也没用。
回复
yghglg
2010年01月26日 10:25:45
11楼
1:八组排水泵你能花40~50万元??!
2:标高该跟室外雨水井的地面比较,不是跟井底比较。
回复