对“枫-舞之九天”推荐的由“ME”原作的图纸意见(二)
fanjx
fanjx Lv.3
2004年07月21日 09:44:11
只看楼主

“枫-舞之九天”推荐了“ME”作的一个设计(见http://www.gotocad.com/Soft_Show.asp?1、SoftID=3163),现就“平面布置图”谈几点个人看法,供参考,错误之处还望指正。1、高压柜下面的电缆沟设置错误,一是高压柜下的电缆出口通道不能相连(电力部门反事故措施要求),二是一个高压柜的控制电缆不能从另一个高压柜下面经过。解决办法:在高压柜前留电缆沟,电缆沟内边沿距离高压柜250~300mm,电缆沟宽度和深度自定,每个高压柜的高压电缆及控制电缆单独与电缆相连接。

2、低压柜AA1~AA20建议采用双列布置(与5B及6B相似),取消变压器室和低压配电室之间的走廊,一是节约了场地,二是节约了母线槽,但低压柜不与变压器相连,以保证安全通道。


3、低压柜AA1~AA20的出线电缆沟不应与低压柜重叠,应采用上述1的方法,沟柜相距250~300mm。


4、4B~6B的高压电缆如何走,图纸未标示。


5、4B~6B低压柜出线电缆沟未标示。


6、两台发电机的配电柜两面靠墙布置不妥,应参照直流屏的布置方式布置。


7、直流屏至高压柜及直流屏的交流充电电缆如何走线


8、高压柜的交流照明电缆如何走线?


9、备用设备间前走廊的两条电缆沟应合并为一条。


10、4B低压室的小门开启方向错误。


11、电视制播变电所与值班室的小门开启方向错误。

免费打赏
Michael.W
2004年07月21日 19:03:00
12楼
以下是引用fanjx在2004-7-21 11:27:00的发言:

回答几个问题:


1、请留电邮地址,我发一个供你参考。


2、是“变压器室和低压配电室合用”,但不相连,两者之间留通道。


7、高压断路器需要操作保护电源和合闸电源,一般为直流110V或220V,此电源来自直流屏。直流屏需要充电电源,充电电源一般为三相交流电源。


8、高压柜内有照明灯,用于巡视设备,照明灯电源为交流220V。


罗汉哥,你发一个给我吧,我要,谢了非常!!

wjy571319@163.com

回复
大鼻山
2004年07月21日 19:48:00
13楼

热心的罗汉大哥发言不多,却句句精华!

值得我们大家好好学习、领会!

回复
fanjx
2004年07月22日 14:36:00
14楼
大鼻山过奖了!
回复
Michael.W
2004年07月23日 14:11:00
15楼

罗汉大哥,你还没有发我图呢??可不可以发一张给我学习学习!我真得很需要!!!

罗汉大哥,我谢,我谢,我谢谢谢!我谢了罗汉哥!

回复
fanjx
2004年07月23日 15:35:00
16楼
Michael.W,你没给电邮,我怎么发呀?
回复
Michael.W
2004年07月23日 17:14:00
17楼

我在12楼给了,罗汉哥!

谢谢了先!邮箱:wjy571319@163.com

回复
fanjx
2004年07月24日 09:12:00
18楼
再看看,已发送!
回复
Michael.W
2004年07月24日 13:07:00
19楼

谢了罗汉哥!已收到!学习中正在!

回复
858711
2004年07月27日 05:50:00
20楼
闻声罗汉大哥,我也是个初学者,能否给我一个“变压器室和低压配电室合用”图纸!让我也学习学习!拜托了!电邮  gk6662586@sina.com
回复
fanjx
2004年07月27日 07:42:00
21楼
我自己没有做过“变压器室和低压配电室合用”图纸。
回复

相关推荐