对“枫-舞之九天”推荐的由“ME”原作的图纸意见(二)
fanjx
fanjx Lv.3
2004年07月21日 09:44:11
只看楼主

“枫-舞之九天”推荐了“ME”作的一个设计(见http://www.gotocad.com/Soft_Show.asp?1、SoftID=3163),现就“平面布置图”谈几点个人看法,供参考,错误之处还望指正。1、高压柜下面的电缆沟设置错误,一是高压柜下的电缆出口通道不能相连(电力部门反事故措施要求),二是一个高压柜的控制电缆不能从另一个高压柜下面经过。解决办法:在高压柜前留电缆沟,电缆沟内边沿距离高压柜250~300mm,电缆沟宽度和深度自定,每个高压柜的高压电缆及控制电缆单独与电缆相连接。

2、低压柜AA1~AA20建议采用双列布置(与5B及6B相似),取消变压器室和低压配电室之间的走廊,一是节约了场地,二是节约了母线槽,但低压柜不与变压器相连,以保证安全通道。


3、低压柜AA1~AA20的出线电缆沟不应与低压柜重叠,应采用上述1的方法,沟柜相距250~300mm。


4、4B~6B的高压电缆如何走,图纸未标示。


5、4B~6B低压柜出线电缆沟未标示。


6、两台发电机的配电柜两面靠墙布置不妥,应参照直流屏的布置方式布置。


7、直流屏至高压柜及直流屏的交流充电电缆如何走线


8、高压柜的交流照明电缆如何走线?


9、备用设备间前走廊的两条电缆沟应合并为一条。


10、4B低压室的小门开启方向错误。


11、电视制播变电所与值班室的小门开启方向错误。

免费打赏
大胡子
2004年07月21日 10:26:00
2楼
闻声罗汉审图可真够细致呀,强!学习ing......
回复
fanjx
2004年07月21日 11:01:00
3楼
没法子,因为别人审查我的图纸太仔细了!我现在也学会了,要让他们挑不出大毛病!我是电业局设计院的,审查图纸的人你们可想而知了!不但在本局审,110kV变电站的图纸还要到省电力公司审,包括省公司有关处室、省电力建设公司、省电力监理公司的领导和专家,不做好能行吗?
回复
枫-舞之九天
2004年07月21日 11:04:00
4楼

以下是引用fanjx在2004-7-21 9:44:00的发言:

答:汗,一直学习的图纸都是这样,今天终于知道怎么是正确的。另外,我想问的是在高压柜前留电缆沟,电缆沟内边沿距离高压柜250~300mm,那么这个沟和高压柜之间的距离怎么处理?


2、低压柜AA1~AA20建议采用双列布置(与5B及6B相似),取消变压器室和低压配电室之间的走廊,一是节约了场地,二是节约了母线槽,但低压柜不与变压器相连,以保证安全通道。


答:是不是变压器室和低压配电室合用?


3、低压柜AA1~AA20的出线电缆沟不应与低压柜重叠,应采用上述1的方法,沟柜相距250~300mm。


答:这个问题是没有表达清楚,是上出线。


4、4B~6B的高压电缆如何走,图纸未标示。


答:4B~6B没有做到一块,且5B,6B是另外一家做,出图时没来得及表示明白。


5、4B~6B低压柜出线电缆沟未标示。


答:同上


6、两台发电机的配电柜两面靠墙布置不妥,应参照直流屏的布置方式布置。


答:要考虑距墙距离问题吧?好的。他奶奶的,可是带我的负责人画的这几张图啊,施工图我改过来。


7、直流屏至高压柜及直流屏的交流充电电缆如何走线


答:同上,罗汉大师能不能再说清楚点,哎,没有做过高压啊!


8、高压柜的交流照明电缆如何走线?


答:同上,罗汉大师能不能再说清楚点。


9、备用设备间前走廊的两条电缆沟应合并为一条。


答:考虑是两个桥架,不是电缆沟。规格还没有标。


10、4B低压室的小门开启方向错误。


答:收到。


11、电视制播变电所与值班室的小门开启方向错误。

答:是别人做,我传达给另外一家设计院。

谢谢罗汉大师一点点的指点,大师这样帮助末学后进真是让我感动,谢谢了!对了,这次工程我画的图纸部分主要是低压配电和干线这块,(不过施工图我就要全做了)还请大师继续指点。

回复
fanjx
2004年07月21日 11:27:00
5楼

回答几个问题:

1、请留电邮地址,我发一个供你参考。

2、是“变压器室和低压配电室合用”,但不相连,两者之间留通道。

7、高压断路器需要操作保护电源和合闸电源,一般为直流110V或220V,此电源来自直流屏。直流屏需要充电电源,充电电源一般为三相交流电源。

8、高压柜内有照明灯,用于巡视设备,照明灯电源为交流220V。

回复
Michael.W
2004年07月21日 13:12:00
6楼
以下是引用fanjx在2004-7-21 9:44:00的发言:

“枫-舞之九天”推荐了“ME”作的一个设计(见http://www.gotocad.com/Soft_Show.asp?1、SoftID=3163),现就“平面布置图”谈几点个人看法,供参考,错误之处还望指正。


1、高压柜下面的电缆沟设置错误,一是高压柜下的电缆出口通道不能相连(电力部门反事故措施要求)


这句话,我没有看明白!希望罗汉哥再细说清楚一点!


是不是说高压柜下的电缆沟不能连通还是~~~?!


望罗汉哥多指点!


和尚谢了先!

回复
fanjx
2004年07月21日 14:41:00
7楼

答“想写经书的和尚”

不管是高压柜还是低压柜,柜下面不能做电缆沟用。

回复
枫-舞之九天
2004年07月21日 14:45:00
8楼

我理解的是柜下的沟不能连通,防止在检修时误进入别的带电通道。还请罗汉哥说说到底是不是。

回复
fanjx
2004年07月21日 14:58:00
9楼

你的理解正确,但只是一个方面。

回复
枫-舞之九天
2004年07月21日 17:30:00
10楼
还有方面呢?我还是先看看图纸吧!谢谢了
回复
Michael.W
2004年07月21日 19:02:00
11楼
以下是引用fanjx在2004-7-21 14:41:00的发言:

答“想写经书的和尚”


不管是高压柜还是低压柜,柜下面不能做电缆沟用。


明白!!!!谢了罗汉哥!

回复