对“枫-舞之九天”推荐的由“ME”原作的图纸意见(二)
fanjx
fanjx Lv.3
2004年07月21日 09:44:11
只看楼主

“枫-舞之九天”推荐了“ME”作的一个设计(见http://www.gotocad.com/Soft_Show.asp?1、SoftID=3163),现就“平面布置图”谈几点个人看法,供参考,错误之处还望指正。1、高压柜下面的电缆沟设置错误,一是高压柜下的电缆出口通道不能相连(电力部门反事故措施要求),二是一个高压柜的控制电缆不能从另一个高压柜下面经过。解决办法:在高压柜前留电缆沟,电缆沟内边沿距离高压柜250~300mm,电缆沟宽度和深度自定,每个高压柜的高压电缆及控制电缆单独与电缆相连接。

2、低压柜AA1~AA20建议采用双列布置(与5B及6B相似),取消变压器室和低压配电室之间的走廊,一是节约了场地,二是节约了母线槽,但低压柜不与变压器相连,以保证安全通道。


3、低压柜AA1~AA20的出线电缆沟不应与低压柜重叠,应采用上述1的方法,沟柜相距250~300mm。


4、4B~6B的高压电缆如何走,图纸未标示。


5、4B~6B低压柜出线电缆沟未标示。


6、两台发电机的配电柜两面靠墙布置不妥,应参照直流屏的布置方式布置。


7、直流屏至高压柜及直流屏的交流充电电缆如何走线


8、高压柜的交流照明电缆如何走线?


9、备用设备间前走廊的两条电缆沟应合并为一条。


10、4B低压室的小门开启方向错误。


11、电视制播变电所与值班室的小门开启方向错误。