车间内500kVA 10/0.4 Y,yn0油浸变压器,高压侧使用断路器应设置( )保护。(1)动作时限>0.5s的过电流保护;(2)电流速断保护;(3)低压侧单相接地保护;(4)瓦斯保护。
车间内500kVA 10/0.4 Y,yn0油浸变压器,高压侧使用断路器应设置( )保护。
(1)动作时限>0.5s的过电流保护;
(2)电流速断保护;
(3)低压侧单相接地保护;
(4)瓦斯保护。
你的题是都要设,一个也不能少
其实时限等于0.5s,就可以免速断,没必要设两个时限嘛,又不需要跟谁要有选择性配合。利用高压侧过电流保护及低压总开关不能满足灵敏度要求时,应设低压侧单相接地保护,其实一般能达到要求,不需要设,但你得拿数据说话啊,计算有麻烦。。。。
所以啊,接个保险就行了,装鬼脑壳断路器
车间内500kVA 10/0.4 Y,yn0油浸变压器,高压侧使用断路器应设置( )保护。
(1)动作时限>0.5s的过电流保护;
(2)电流速断保护;
(3)低压侧单相接地保护;
(4)瓦斯保护。
zhoushu8说得够清楚了,一个也不能少,实际楼主也清楚这四项要设的!