110KV线路改造
crf7512
crf7512 Lv.2
2007年04月24日 14:15:29
只看楼主

**市供电公司线路方案勘察单1.事由:**公司申请线路迁移;2.方案概述:将110KV城师线、110KV海师线、10KV联沙线一段线路改造并改为电缆;3.具体实施方案:在海门河规划绿化带中、110KV海师、城师线下新建耐张塔一基,作为110KV海师线,110KV城师线,10KV联沙线,空10KV线路的终端;将新建终端铁塔至110KV师山变之间的110KV、10KV架空线路拆除。从新建终端铁塔至110KV师山变之间新建两个电缆通道,路径见示意图;左侧通道敷设110KV城师线、10KV联沙线、空10KV线路电缆;右侧通道敷设110KV海师线电缆,并在右侧通道内敷设一回110KV备用电缆。10KV线路电缆采用YJV22-8.7/15-3*300,110KV线路电缆采用YJLW03-64/110-1*400.

**市供电公司线路方案勘察单
1.事由:**公司申请线路迁移;
2.方案概述:将110KV城师线、110KV海师线、10KV联沙线一段线路改造并改为电缆;
3.具体实施方案:在海门河规划绿化带中、110KV海师、城师线下新建耐张塔一基,作为110KV海师线,110KV城师线,10KV联沙线,空10KV线路的终端;将新建终端铁塔至110KV师山变之间的110KV、10KV架空线路拆除。从新建终端铁塔至110KV师山变之间新建两个电缆通道,路径见示意图;左侧通道敷设110KV城师线、10KV联沙线、空10KV线路电缆;右侧通道敷设110KV海师线电缆,并在右侧通道内敷设一回110KV备用电缆。10KV线路电缆采用YJV22-8.7/15-3*300,110KV线路电缆采用YJLW03-64/110-1*400.

我公司新拿的一地块,内由110KV高压线路需拆除,以上是供电公司的方案,请教各位高人能否帮忙提点建议。
谢谢!!!
1101d17a1098079cc307.rar
65.1 KB
立即下载
免费打赏
crf7512
2007年04月24日 14:24:43
2楼
不小心发了俩次,请斑竹删掉一个吧,谢谢!!!
回复
dqhai
2007年04月24日 17:31:17
3楼
1. 只有双回110kV+双回10kV 走两个电缆通道本身就是浪费,可考虑围墙外一个电缆通道,排管+工作井的造价大大低于电缆沟和隧道造价。
2. 如此短的电缆无需中间接头。只要护层接地方式选择合理,既可保证感应电压不大于50V.
3. 备用电缆不该由用户解决。
4. 110kV电缆为单芯,每回3根.
5. 电缆终端塔应为双回电缆终端,钢管杆造价要高一些!但在城区应提倡采用。
回复
tommrow
2007年04月24日 22:39:31
4楼
你们厂是什么性质的?不可以沿围墙内1m走架空线?

如果用架空方案(110kV双回,下带10kV双回),只需要4基塔,造价远低于用电缆,
回复
tommrow
2007年04月24日 22:47:33
5楼
你问的问题3楼已经解答的很清楚。

另外关于备用电缆的问题可能是你没弄清楚,应该只是预敷备用电缆通道,只需出土建费用(这块可跟供电局商谈)
回复
crf7512
2007年04月25日 09:54:53
6楼
只有双回110kV+双回10kV 走两个电缆通道本身就是浪费,可考虑围墙外一个电缆通道,排管+工作井的造价大大低于电缆沟和隧道造价。

谢谢三楼,那么请问,只考虑的这一个通道就是采用排管+工作井的做法吗?
谢谢大家!!!
回复
crf7512
2007年04月28日 10:56:24
7楼
大虾兄,供电局提出,设置俩个通道是为了防止一个通道内的电缆发生爆炸不会危及到另一根电缆的安全,避免同时断电。我想请问:YJV22-8.7/15-3*300,YJLW03-64/110-1*400.这种电缆会不会爆炸,是不是只有有油的电缆才会爆炸,这种YJV,YJLW的电缆除非受到外力的影响是不会爆炸的。
请予赐教!!!
回复
xiaozi0686
2007年05月12日 10:31:09
8楼
我是电缆附件生产厂家的,我公司高压产品一共有十一种结构,如果有需要,请与我取得联系,13574105116
回复
xiaozi0686
2007年05月12日 10:33:37
9楼
江苏的朋友也可以和我公司技术部门取得联系
回复
cmlhjcfs
2009年05月29日 15:47:13
10楼
我们这有一段110kV架空线路改电缆就是用电缆沟的。
回复
yubinjie
2009年06月03日 14:37:20
11楼
爆炸…………高温 答案3楼说的很清楚了
这样考虑是你们领导的事情 你一味的提高技术和效率
反而会让领导很不高兴 你要注意点了
回复