关于弹簧储能操动机构与电压互感器的配合问题.
zzdlm_cn
zzdlm_cn Lv.11
2004年07月20日 21:57:45
来自于变压器
只看楼主

问题:弹簧储能操动机构其最大负荷如何确定?如何根据其所需最大负荷来选择交流操作用电压互感器?本人几乎翻遍了所有的技术资料都没有哪一本能够详细给出选择要点.欢迎各位大虾指点!

问题:弹簧储能操动机构其最大负荷如何确定?如何根据其所需最大负荷来选择交流操作用电压互感器?本人几乎翻遍了所有的技术资料都没有哪一本能够详细给出选择要点.


欢迎各位大虾指点!

免费打赏
tgzdb
2004年07月23日 20:39:00
12楼

交流操作的断路器控制电源不能取自本段母线的电压互感器,因为母线还没有电哪里来得操作电源?

应从别处引来操作电源或用直流屏。容量应计算储能电机和跳合闸线圈的容量。

回复
caodaping
2004年07月24日 10:03:00
13楼
同意12楼意见。断路器控制电源不能取自本段母线,如果母线故障,所有二次控制回路都没有电,断路器就无法分闸或者合闸,应从别的地方引来二次电源。也存在11楼所说使用双电源的情况。外来电源故障时通过互感器输出电压使断路器动作。
回复
fire
2004年07月24日 16:23:00
14楼
单纯地采用电压互感器做操作电源,可靠性低,我们已经改造一些。
回复
zgd1128
2004年07月24日 16:29:00
15楼

1、弹操电源可以是DC或AC,可以从DC或AC的电压小母线取得。


2、弹操的负荷为储能电机的负荷,我用过ABB的VD4开关,


3、母线没电可以手动储能,非常轻巧。


4、若是电磁的那母线没电,就毫无办法了。

回复
lhdlgmz
2004年07月24日 17:09:00
16楼
弹簧储能操动机构的电源一般为双电源,一个为所用电源,一个为电压互感器二次侧电源 ,再加上一个UPS电源。PT 极限容量选在500VA就能满足要求。
回复
robinekin
2006年11月10日 11:26:11
17楼
pt可以供操动机构电源,这是被实践证明了的,不用废话,只是有些条件:操动机构应是弹簧储能(母线故障可用手动储能),pt容量要大于操动机构驱动电机以及分合闸线圈功率。
回复
pujiangnihao
2007年04月21日 18:51:22
18楼
具体要看电机容量,互感器容量大于他就可以
回复
rcdl
2007年10月14日 18:38:27
19楼


一般为 双电源??什么道理??
回复
hb_0369
2008年05月26日 08:58:50
20楼
我也正为这个问题发愁。电压互感器的容量是一个问题 储能电机的启动电流也是个问题 应该怎样考虑呢
回复

相关推荐

APP内打开