某公建(二类高层),内走道长度超过60米,设置了防排烟.那请问走道还要不要做正压送风? 谢谢!新手,请不要见笑.

某公建(二类高层),内走道长度超过60米,设置了防排烟.那请问走道还要不要做正压送风?
谢谢!
新手,请不要见笑.
免费打赏
qiang11lang
2007年04月24日 10:22:06
2楼
请各位不吝赐教呀
回复
qiang11lang
2007年04月24日 10:58:45
3楼
请问什么情况下需要补风呀?
回复
wzh105
2007年04月24日 11:23:48
4楼
走道做正压送风? 没见过。估计要很大很大很大风量才能保持正压。
内走道长度超过60米做排烟,按照60的标准。如果多个防烟分区,风机风量=走道面积*120
如果没可开启外窗,需要补风。
回复
cosine_yu
2007年04月24日 11:34:43
5楼
加压送风设施的位置:防烟楼梯间及其合用前室,消防电梯前室或合用前室和封闭避难层应设置
走道不属于范围,不要设置,
地下室,公共厨房,地下车库或没有通风的场所要设置补风
回复
cosine_yu
2007年04月24日 11:40:06
6楼
楼上的哥哥说的很详细了,不好意思,我发的时候还没有看见,小女子略表歉意
回复
qiang11lang
2007年04月24日 13:24:42
7楼
谢谢楼上的哥哥\姐姐
回复
toplhc
2007年04月24日 15:09:25
8楼


一般设置机械排烟的地下室和地上封闭区域
回复
toplhc
2007年04月24日 15:10:50
9楼


这个是不一定的,要看走道的具体情况和具体位置
回复
tanghuaping
2007年04月25日 10:26:19
10楼


看过以前的工程就有内走道做防烟送风的,只是现在一般很少人那么去设计了!!
回复
huaijiuxiaoya
2007年05月01日 15:28:45
11楼
我一酒店客房内走道超60米,两端均有外窗,中间有楼梯,,楼梯间有外窗,防排烟咋做好些?