请高手分析
marzlym
marzlym Lv.2
2007年04月23日 23:36:13
只看楼主

我本人是电力设计院的,以前做的都是500kV以上的变电站,现在帮同学做个小区配电,因为以前没做过,所以很多东西不太清楚,还要请教各位高手。小区建筑面积15w平米,经过负荷计算,我考虑用13台630kVA的箱变,请问合理吗?是不是一定要用环网供电么?(看到有种说法是小区面积5w平米以上要求采用环网供电)。我现在在做申请报装的材料,请问这个申请材料有定式的版本吗?申报的高压接线能不能直接采用箱变厂家提供选择的接线方式呢?

我本人是电力设计院的,以前做的都是500kV以上的变电站,
现在帮同学做个小区配电,因为以前没做过,所以很多东西不太清楚,还要请教各位高手。
小区建筑面积15w平米,经过负荷计算,我考虑用13台630kVA的箱变,请问合理吗?
是不是一定要用环网供电么?(看到有种说法是小区面积5w平米以上要求采用环网供电)。
我现在在做申请报装的材料,请问这个申请材料有定式的版本吗?申报的高压接线能不能直接采用箱变厂家提供选择的接线方式呢?
十分感谢!
免费打赏
marzlym
2007年04月23日 23:41:25
2楼
附上箱变布置图,请大家多提意见
回复
marzlym
2007年04月23日 23:44:30
3楼
附上箱变布置图,请大家多提宝贵意见
回复
marzlym
2007年04月24日 23:11:48
4楼
多谢大家了,顶起
回复
hpower
2007年04月24日 23:58:13
5楼
一  图没有打开.
二  你的总体计算容量偏大,小区一般按照20~50.A/m2 配置变压器.
三  用不用环网供电根据当地供电公司的情况.
回复
liu630
2007年04月25日 16:30:04
6楼
小区配电的申报材料,电力公司有标准的报装流程。供电方式不一定要采用环网供电,也可以新建一座开闭站,由开闭站向小区配电室出线。变压器的容量应该根据居民的用电负荷,一般情况下,每户每平米二三瓦,在乘以同时系数需求系数等。
回复
marzlym
2007年04月25日 23:15:58
7楼
我是按建筑面积×50w/平米估算的总负荷
手册上讲的,这种面积法不是不用在乘同时系数吗?
回复
marzlym
2007年04月25日 23:24:08
8楼
请问开闭站是个什么概念?
就是一个10kV站吗?
回复

相关推荐