关于冷冻水泵的问题
krice666
krice666 Lv.2
2007年04月23日 23:19:22
来自于中央空调
只看楼主

关于冷冻水泵的问题,现在有冷冻水泵2台,一用一备.本来设计的Y型过滤器是2台,而且都是在水泵前安装,为什么到了实际安装的时候只是在2台水泵前安一台呢?这样做是不是符合要求?符合规范?会有什么影响吗?请知道的朋友指点指点,谢谢!

关于冷冻水泵的问题,现在有冷冻水泵2台,一用一备.本来设计的Y型过滤器是2台,而且都是在水泵前安装,为什么到了实际安装的时候只是在2台水泵前安一台呢?这样做是不是符合要求?符合规范?会有什么影响吗?
请知道的朋友指点指点,谢谢!
免费打赏
lvbin78
2007年04月24日 09:10:45
2楼
设计是对的,如果在水泵的总管上安装一个也是对的.
回复
大雪漫天
2007年04月25日 15:14:43
3楼
2个共用一个也可以,不过施工这样,有可能是图省事或偷工减料。
回复
falw63
2007年05月03日 15:41:21
4楼
這樣做可以的,但很浪費。既然都花錢備用一台泵了,卻為了省錢少裝一個Y濾,這樣你那個備用泵就沒有太大用途了。沒法做到不間斷供應了。