[原创]请问那位知道红外烤灯的情况
老男人
老男人 Lv.2
2004年07月20日 08:25:08
只看楼主

请问那位知道关于远红外烤灯的具体情况,包括工作原理,功率因素一般是多少。我们选用的日本远红外烤灯的额定电压是200V,在我们国家的220V下能直截用吗?在此谢过各位

请问那位知道关于远红外烤灯的具体情况,包括工作原理,功率因素一般是多少。我们选用的日本远红外烤灯的额定电压是200V,在我们国家的220V下能直截用吗?


在此谢过各位

免费打赏
大胡子
2004年07月20日 08:54:00
2楼
日本产品需注意是不是三相220V的。
回复
城市边缘
2004年07月20日 09:46:00
3楼
红外烤灯我用过(不是设计),但是工作原理,功率因素就不清楚了。“我们选用的日本远红外烤灯的额定电压是200V,在我们国家的220V下能直截用吗?”可以看看该产品的电压允许波动范围,看看220是不是合适?但一般说,电压长时间超过用电设备的额定电压10%,肯定不好。
回复
sxywmx
2004年07月20日 09:48:00
4楼

不能使用,我做过几个日资的企业,日本产品所标的200V是不能用我国的220V代替的,必需另处高设变压器的。

回复
iwdq
2004年07月21日 15:12:00
5楼