接地电阻大小问题~
leyu2003
leyu2003 Lv.3
2004年07月20日 02:26:54
来自于防雷减灾
只看楼主

大家一般情况都要求做到多少呀? 不大于10欧姆?不大于4欧姆?如果高电阻率土壤情况又怎样呀?

大家一般情况都要求做到多少呀? 不大于10欧姆?不大于4欧姆?如果高电阻率土壤情况又怎样呀?
免费打赏
hwh19960815
2009年02月16日 09:16:12
12楼
现在大都是共用接地,阻值不大于4欧姆
回复
ljl358
2009年02月16日 11:38:45
13楼
我们厂安全接地网接地电阻7.5欧,监控用的交流采样装置一遇到雷击就损坏,已经换了两批了!有没有大侠指教一下?还有问个比较小白的问题,就是避雷针接地是否和安全接地网的接地连在一起的?
回复
alft118
2009年02月17日 12:05:13
14楼
接地电阻和土壤电阻率有关,GB50057上有明确的规定!假如土壤是2500欧姆/米,您打算做一个小于1欧姆的接地网,则费用是相当可观的啊!所以,尽量[最大限度的]做好接地的同时,全面等电位就决定了防雷的效果.