大家一般情况都要求做到多少呀? 不大于10欧姆?不大于4欧姆?如果高电阻率土壤情况又怎样呀?
大家一般情况都要求做到多少呀? 不大于10欧姆?不大于4欧姆?如果高电阻率土壤情况又怎样呀?
2楼
不能根据土壤的电阻率来确定接地电阻的大小的.我做的都是共用接地,电阻不大于1欧姆.不足时加人工接地体,再不行加降阻剂,不过这些问题还没有遇到过.
回复
3楼
按规范要求来做,电气接地4欧姆,综合接地1欧姆,高电阻率土壤增加接地极数量、采用降阻剂、也有使用锯末、盐等办法的。
回复
4楼
上次看到有人说农村可以用粪的,呵呵
回复
5楼
以下是引用板桥傻子在2004-7-20 9:24:00的发言:
上次看到有人说农村可以用粪的,呵呵
不知道行不行哦,有没有那位仁兄用过啊。
回复
6楼
我也是要求做到4欧,也没有那个施工单位来说不够
回复
7楼
呵呵 因为我一个工程是在戈壁上的,可后来快完工摇表为5.8欧姆,如果另打人工接地极,又要费力花钱~所以...
其实要求做到不大于10欧姆也没什么问题吧??忘记那个不大于4欧姆的规范条列在哪了?
回复
8楼
1 按规范做!接地分类很多,综合接地小于1欧,其他一般说来4欧,越小越好,安全第一
回复
9楼
有问题的,你做的是几类的啊 ?危险不 ?
你这个10是独立接地装置还是共用接地装置,现在一般都共用,不大于1欧姆。
回复
10楼
学习了!见见世面,俺在穷乡啊!我非常想学一下这
方面的东西,谢谢了!,希望以后多发精品
回复
11楼
消防联合接地需要小于1欧
回复