接地电阻大小问题~
leyu2003
leyu2003 Lv.3
2004年07月20日 02:26:54
来自于防雷减灾
只看楼主

大家一般情况都要求做到多少呀? 不大于10欧姆?不大于4欧姆?如果高电阻率土壤情况又怎样呀?

大家一般情况都要求做到多少呀? 不大于10欧姆?不大于4欧姆?如果高电阻率土壤情况又怎样呀?
免费打赏
张日伟
2004年07月20日 08:03:00
2楼
不能根据土壤的电阻率来确定接地电阻的大小的.我做的都是共用接地,电阻不大于1欧姆.不足时加人工接地体,再不行加降阻剂,不过这些问题还没有遇到过.
回复
独自流浪
2004年07月20日 08:52:00
3楼
按规范要求来做,电气接地4欧姆,综合接地1欧姆,高电阻率土壤增加接地极数量、采用降阻剂、也有使用锯末、盐等办法的。
回复
板桥傻子
2004年07月20日 09:24:00
4楼
上次看到有人说农村可以用粪的,呵呵
回复
sxywmx
2004年07月20日 09:53:00
5楼
以下是引用板桥傻子在2004-7-20 9:24:00的发言:
上次看到有人说农村可以用粪的,呵呵

不知道行不行哦,有没有那位仁兄用过啊。

回复
江南小生
2004年07月20日 17:27:00
6楼
我也是要求做到4欧,也没有那个施工单位来说不够
回复
leyu2003
2004年07月20日 19:43:00
7楼

呵呵 因为我一个工程是在戈壁上的,可后来快完工摇表为5.8欧姆,如果另打人工接地极,又要费力花钱~所以...

其实要求做到不大于10欧姆也没什么问题吧??忘记那个不大于4欧姆的规范条列在哪了?

回复
cgzhehorse
2004年07月22日 19:26:00
8楼

1 按规范做!接地分类很多,综合接地小于1欧,其他一般说来4欧,越小越好,安全第一

回复
liuxuancan
2007年11月03日 16:25:13
9楼


有问题的,你做的是几类的啊 ?危险不 ?
你这个10是独立接地装置还是共用接地装置,现在一般都共用,不大于1欧姆。
回复
cck196528
2009年02月10日 10:59:45
10楼
学习了!见见世面,俺在穷乡啊!我非常想学一下这
方面的东西,谢谢了!,希望以后多发精品
回复
yangsc_ren
2009年02月11日 15:46:26
11楼
消防联合接地需要小于1欧
回复

相关推荐