在用摇表检测绝缘电阻时,有公式算出电阻值是多少才能算合格吗?如380V电动机绝缘电阻是多少,高压柜对地电阻多少才能算合格等等,应该是有标准的吧,不知道标准是多少?
在用摇表检测绝缘电阻时,有公式算出电阻值是多少才能算合格吗?如380V电动机绝缘电阻是多少,高压柜对地电阻多少才能算合格等等,应该是有标准的吧,不知道标准是多少?
2楼
建议朋友查GB50150-2006的检测标准要求。
回复
3楼
低压电器及线路,最低不能低于0.5M。
回复
4楼
ccc___ 发表于 2015-1-17 17:31 建议朋友查GB50150-2006的检测标准要求。哦,谢谢提醒
回复
5楼
同样学习!
回复
6楼
学习,学习具体数值还真是不太清楚呢 O(∩_∩)O~
回复
7楼
本帖最后由 老灰兔子 于 2015-1-19 21:15 编辑
下面集中列出主要线路和设备应达到的绝缘电阻值;
(1)新装和大修后的低压线路和设备,要求绝缘电阻不低于0.5MΩ;
(2)运行中的线路和设备,绝缘电阻可降低为每伏工作电压1000Ω( 1kΩ.V);
(3)I类携带式电气设备的绝缘电阻不应低于2MΩ;
(4)控制线路的绝缘电阻不应低于1MΩ,但在潮湿环境中可降低为0.5MΩ;
(5)高压线路和设备的绝缘电阻一般不应低于1000MΩ;
(6)架空线路每个悬式绝缘子的绝缘电阻不应低于300MΩ;
(7)电力变压器投入运行前,绝缘电阻应不低于出厂时的70% 。
回复
8楼
偶再加上一条:II类电动工具不小于8MΩ。
回复
9楼
照片所示摇表是测量低压线路绝缘用的,不能用于10KV高压设备绝缘
回复
10楼
同样学习!
回复
11楼
(7)电力变压器投入运行前,绝缘电阻应不低于出厂时的70%
回复