集体宿舍配电需一户一表分户计量,面积不大,20平方的房子,还有一个厕所和阳台这样的,不知怎么样配电才算合理经济,我现在是这样设计的:每宿舍按1KW容量,3X2.5mm进线, 5A(20A)电表,总开关用16A/2P带漏电,分回路用10A照明,16A插座。各位大侠觉得合理否?感觉好象开关多了点
集体宿舍配电需一户一表分户计量,面积不大,20平方的房子,还有一个厕所和阳台这样的,不知怎么样配电才算合理经济,我现在是这样设计的:每宿舍按1KW容量,3X2.5mm进线, 5A(20A)电表,总开关用16A/2P带漏电,分回路用10A照明,16A插座。各位大侠觉得合理否?感觉好象开关多了点
12楼
要看宿舍的类别以及甲方的要求,如果是大学宿舍要求就会高很多,1KW就不够了,但如果是其他宿舍,甲方对供电有限制,那就可以用一个回路,照明和插座一起,三线,带漏电。可以把表和开关放在值班室了(如果距离不大的话,还省了一个开关,最经济了),方便集中管理。
回复
13楼
你这麽高档的宿舍,以后肯定要上空调,热水器或电脑的,你的容量给的太少,我们至少给3kw.回路要严格分开.
回复
14楼
以下是引用gy-echo在2004-7-20 9:06:00的发言:
你这麽高档的宿舍,以后肯定要上空调,热水器或电脑的,你的容量给的太少,我们至少给3kw.回路要严格分开.
呵呵,高不高级只有甲方说了才算。
回复
15楼
你的上下级开关没有选择性的。
回复
16楼
宿舍也应该考虑空调和热水器的容量!
回复
17楼
要是考虑空调和热水器,我就肯定不会这样做的了,现在的情况是一般的员工宿舍,插座的用途就只是一般的小家电。或者也有一台电脑,落地扇,电视这样的,反正是不高级,所以我觉得1KW足矣。
回复
18楼
大点好,省的以后麻烦
回复
19楼
我也知道大点好,但足有200户,一户大一点,总共的容量有大了一个等级,线径和开关都不好使
回复
20楼
1KW太小了!!!至少要按2-3KW考虑。不信走着瞧。
回复
21楼
照明配电箱进线不能小于6平方,支线不小于2.5平方,技术措施上说的。
回复