集体宿舍配电需一户一表分户计量,面积不大,20平方的房子,还有一个厕所和阳台这样的,不知怎么样配电才算合理经济,我现在是这样设计的:每宿舍按1KW容量,3X2.5mm进线, 5A(20A)电表,总开关用16A/2P带漏电,分回路用10A照明,16A插座。各位大侠觉得合理否?感觉好象开关多了点
集体宿舍配电需一户一表分户计量,面积不大,20平方的房子,还有一个厕所和阳台这样的,不知怎么样配电才算合理经济,我现在是这样设计的:每宿舍按1KW容量,3X2.5mm进线, 5A(20A)电表,总开关用16A/2P带漏电,分回路用10A照明,16A插座。各位大侠觉得合理否?感觉好象开关多了点
22楼
1. 1KW有点小,
2. 总开关16A,插座16A,开关无选择性
回复
23楼
你总开关用20A的,实际负荷就达到2KW了,算总开关就将需要系数取小点可以了。
至于分开关,用6A的价格比10A的还要贵,你会用什么样的。
回复
24楼
我上学时住的宿舍是按4kw算的,现在几乎有几个人住就有几台电脑,再加上热的快,电扇,差不多正和用
回复
25楼
以下是引用oywb8在2004-7-23 20:53:00的发言:
你总开关用20A的,实际负荷就达到2KW了,算总开关就将需要系数取小点可以了。
至于分开关,用6A的价格比10A的还要贵,你会用什么样的。
总开关用20A,实际负荷不是达到4KW吗?
回复
26楼
同意26楼,我宿舍(工人宿舍6~8人)一直是这样做的
回复
27楼
功率小。
回复