迷茫中!-->大鼻山转移
tornado
tornado Lv.12
2004年07月19日 19:27:31
只看楼主

空调用漏电保护吗?以前我好象在书上看过,壁式和落地式有一种用,具体哪种记不清了。可今天老师傅们都说可以不用,说规范上早 说了,到底谁说的对呀!大家指教呀!

空调用漏电保护吗?


以前我好象在书上看过,壁式和落地式有一种用,具体哪种记不清了。


可今天老师傅们都说可以不用,说规范上早 说了,到底谁说的对呀!


大家指教呀!

免费打赏
tornado
2004年07月19日 19:29:00
2楼

还有,空调功率怎么算?

一般的住宅的卧室是按1000W算还是1500W,或者是其他?

客厅呢?

回复
poplhx
2004年07月19日 20:39:00
3楼

你是生活中不注意观察的人

家电城上会写着多少KW适合于多少的房间面积

回复
设计走心
2004年07月19日 20:54:00
4楼

落地式空调的配电回路最好带漏电保护。

简单一点:房间面积*145*(1.2~1.4)*(0.28~0.3)=空调机功率,

再参考空调的样品资料选择机型了。

回复
tornado
2004年07月20日 19:40:00
5楼

知道了。这个是经验公式吗?

回复
ccs7638
2004年07月20日 20:38:00
6楼
请问4楼 公式中的系数各代表什么?再问空调的“匹”是什么意思,和压缩机的用电功率能换算吗?
回复
zzdlm_cn
2004年07月20日 22:13:00
7楼

1.江苏省地方住宅标准明文规定空调柜机电源插座回路应有漏电保护.

2.记不清从哪本书上看到过一般家用空调负荷按60W/m2电功率计算(选择分体式空调).而大型中央空调则需暖通专业提供数据.

回复
杰哥
2004年07月21日 16:23:00
8楼
漏电保护主要是防止人意外触电而引起人身伤亡。空调不用漏电是因为壁挂式的空调插座高度高于人接触的地方,人特别是小孩不容易接触的地方。而柜机的插座是与其他插座的安装高度相同,则需要漏电保护。规范上虽然没有明确指出柜机必须设漏电保护,但是也没有指出不设。照我看来是应该设的。不知道这种解释对不对,
回复
ashley02
2004年07月21日 16:32:00
9楼
柜机应设漏电保护,壁挂式可不设漏电保护。
回复
xw8765
2004年07月21日 17:43:00
10楼

提请各位注意,三相空调加漏电要采用4P加漏电,不能用3P加漏电.

回复
luozi8250
2004年07月21日 18:37:00
11楼
4楼,你公式里的空调功率是匹还是千瓦??
回复

相关推荐

APP内打开