开式自动喷水
nickles
nickles Lv.2
2007年04月23日 18:11:05
只看楼主

开式系统喷头随时都是开启的,请问各位大侠雨淋阀开启后如何保证只是作用面积内的喷头出水?如果整个防火分区内的喷头出水出水量就大了.....

开式系统喷头随时都是开启的,请问各位大侠雨淋阀开启后如何保证只是作用面积内的喷头出水?如果整个防火分区内的喷头出水出水量就大了.....
免费打赏
nickles
2007年04月24日 20:52:05
12楼
它是一个几千平米的单层厂房,高度超过8米,按规范要求采用开式系统,
回复
xfd831
2007年04月24日 21:15:22
13楼
用水炮或者大空间智能型
回复
善伯
2007年04月24日 21:22:21
14楼
5.0.4 干式系统与雨淋系统的作用面积应符合下列规定:

1 干式系统的作用面积应按本规范表5.O.1规定值的1.3倍确定。
2 雨淋系统中每个雨淋阀控制的喷水面积不宜大于本规范表5.0.1中的作用面积。
轻中均为160平方,严重危险级260平方。
该条条文说明中:“雨淋系统由雨淋阀控制其连接的开式洒水喷头同时喷水,有利于扑救水平蔓延速度快的火灾。但是,如果一个雨淋阀控制的面积过大,将会使系统的流量过大,总用水量过大,并带来较大的水渍损失,影响系统的经济性能。本规范出于适当控制系统流量与总用水量的考虑,提出了雨淋系统中一个雨淋阀控制的喷水面积按不大于本规范表5.0.1规定的作用面积为宜。对大面积场所,可设多台雨淋阀组合控制一次灭火的保护范围。”
我个人观点认为可按作用面积划分,用电磁阀控制管路,电磁阀的打开由火灾自动报警设施联动,这一点和条文说明的本意是不矛盾的,具体可与当地消防建审单位协商。
回复
善伯
2007年04月24日 21:26:42
15楼
当然,这种做法类似于予作用系统,只是电磁阀多些,不过比雨淋阀便宜多了。
回复
shinedg
2007年04月25日 20:11:29
16楼
电磁阀保险系数谁来保证呢? 那么多电磁阀,很难说火灾时会有几个打不开
回复
duanshanbing
2007年04月26日 09:37:03
17楼
又学到一点
回复
duozou1bu
2007年04月26日 09:52:55
18楼
增长知识,常来看看!
回复
zznyn
2007年04月26日 11:11:24
19楼
增长知识,常来看看!
回复
askedme200100
2007年04月26日 12:50:07
20楼
果然是学问呀,多多向大家学西了呀,,,!以前都不知道!!
回复
2003gxy
2007年04月26日 15:55:36
21楼
这是一个什么时候做的项目?按照喷规2005版,民用建筑及工业厂房采用闭式自动喷水系统的保护最大净空高度已经为12米了。
回复

相关推荐