一、 概述 本工程为住宅楼。根据国家规范及使用要求,该建筑物为砖混结构,地上六层、地下室一层。地下室高度为2.4m,楼层层高3.0m,室内外高差0.9m。 本工程设计使用年限50年,建筑结构安全等级二级,要求施工质量控制等级为B级。抗震设防烈度为六度,设计基本地震加速度为0.1g,设计地震分组为第一组,抗震类别为丙类。场地类别Ⅲ类,标准冻结深度0.6m。该区基本风压0.35KN/m2, 基本雪压0.3KN/m2。
本工程为住宅楼。1 《建筑地基处理技术规范》GB50007-2002
.......
2、辅助设计软件
中国建筑科学研究院PKPM系列(2003版本)
3、设计计算项目
砌体承压计算;钢筋砼梁、板、基础的强度设计及局部构件挠度、裂缝验算;抗震验算等。
三、荷载选取及组合
(一)、本结构计算属刚性方案,并符合相应规定,风荷载不予考虑。按相应规定雪荷载不予组合。
楼面活荷载标准值为2.0KN/m2,卫生间活荷载标准值为2.0KN/m2, 阳台活荷载标准值为2.5KN/m2,楼梯间活荷载标准值为2.0KN/m2;屋面为不上人屋面,活荷载标准值为0.5KN/m2;雨蓬、挑檐端部检修集中荷载1.0KN。
(二)、荷载统计:
1.楼面(98J1楼12改):
恒荷载标准值
铺地砖楼面做法:
地砖面层: 19.8x0.01=0.2
水泥砂浆: 20x0.02=0.4
水泥焦渣: 17x0.05=0.85
1.45KN/m2
现浇板120厚 3.0KN/m2
板下抹灰10厚 0.01x17=0.17KN/m2
4.62KN/m2
活荷载标准值 2.0KN/m2㎡
荷载设计值: 8.4KN/m2
2.卫生间楼面(98J1楼14改):
铺地砖楼面 地砖面层: 19.8x0.01=0.2
水泥砂浆: 20x0.04=0.8
水泥焦渣: 17x0.06=1.02
2.02KN/m2
现浇板100厚 2.5 KN/m2
板下抹灰10厚 0.01x17=0.17KN/m2
4.7KN/m2
活荷载标准值 2.0KN/m2
荷载设计值: 8.44KN/m2
3.屋面:
恒荷载标准值
屋面作法 架空板(494X494X35) 25X0.04=1
砖墩 19X0.12X0.12X0.18X4/1=0.2
防水层 0.4
20厚找平层 20X0.02=0.4
找坡及保温层 8X0.24=1.92
3.92KN/m2
现浇板80厚 2.00 KN/m2
保温作法 0.2KN/m2
6.12KN/m2
活荷载标准值 0.50KN/m2
荷载设计值: 8.75KN/m2
4.阳台:
恒荷载标准值
阳台铺地砖楼面作法:
地砖面层: 19.8x0.01=0.2
水泥砂浆: 20x0.02=0.4
水泥焦渣: 17x0.03=0.51
1.11KN/m2
现浇板80厚 2.0KN/m2
板下抹灰10厚 0.01x17=0.17KN/m2
3.28N/m2
活荷载标准值 2.5KN/m2
荷载设计值: 7.44KN/m2
四、构件计算:
(一)、梁计算:
L1: bxh=120x300
q=7.84x1.98x2+0.12x0.3x25x1.2+2.86x2.5x1.2=41KN/m
M1=41x1.82/8=17KN-m As=243mm2 选用2Ф18
V=41x1.8/2=37KN 选用φ6@150
L2: bxh=200x300
q=8.44x2.4/2+7.78x2.1/2+0.2x0.3x25x1.2+2.86x2.8x1.2=30KN/m
p=2.86x2.8x2.4x1.2/2=12KN
M1=30x3.052/8+12x3.05/4=44KN-m As=698mm2 选用3Ф18
V=30x3.05/2+12/2=52KN 选用φ8@150
L3: bxh=240x300
q=7.78x1.8/4+8.4x3.5/2+0.24x0.3x25x1.2=21KN/m M1=21x1.82/8=8.5KN-m As=109mm2 选用3Ф14
(地下室:370x220, As=158mm2 选用3Ф14)
V=21x1.8/2=19KN 选用φ6@150
L4: bxh=240x320
q=7.78x2.95/4+8.62x5.1/3+0.24x0.32x25x1.2=23KN/m M1=23x2.952/8=25KN-m As=312mm2 选用3Ф18
V=23x2.95/2=34KN 选用φ8@150
(二)、楼梯计算:
9x280+280=2800 10x175=1750 tga=1750/2520=0.69 cosa=0.82
恒载:踏步自重:1/2x0.28x0.175/0.28x25=2.2KN/m2
斜板自重:0.1/0.82x25=3.05 KN/m2
抹面:(0.28+0.175)/0.28x0.02x25=0.81 KN/m2
抹灰:20x0.02/0.82=0.48 KN/m2
总计: 6.54 KN/m2
活载: 3.5 KN/m2
合计: 12.75KN/m2
M=12.75x2.82/10=10KN-m 板厚100,As=643mm2 选用ф10@110
TLA:q=12.75x2.8/2+8x1+0.24x0.3x25x1.2=28KN/m bxh=240x300
M=28x2.62/8=23.7KN-m As=310mm2 选用3Ф16
V=28x2.6/2=36.4KN 选用φ8@150