[求助]是不是400、500、630和800的变压器如果用负荷开关的话,是不是都用630A的负荷开关?
prezhjian
prezhjian Lv.6
2004年07月16日 10:34:25
来自于变压器
只看楼主

还有是不是一般的变压器如果用真空断路器保护的话,都用630A的短路器?谢谢指导

还有是不是一般的变压器如果用真空断路器保护的话,都用630A的短路器?谢谢指导
wysh
2004年07月16日 10:49:00
2楼
没错
回复
kwokhawk@dq
2004年07月16日 11:49:00
3楼
在变压器与断路器配合选用推荐表里,1*800KVA总出线断路器型号就用1250A.
回复
wysh
2004年07月16日 12:12:00
4楼
以下是引用kwokhawk在2004-7-16 11:49:00的发言:
在变压器与断路器配合选用推荐表里,1*800KVA总出线断路器型号就用1250A.


楼主说的是高压负荷开关,你说的推荐表应该是低压进线断路器。
回复
prezhjian
2004年07月16日 15:24:00
5楼
没人重视啊
回复
wysh
2004年07月16日 15:31:00
6楼
保护变压器的话,630A可以了
回复
ll504
2004年07月19日 20:56:00
7楼

400、500、630和800变压器是都可以用630A的负荷开关。800KVA的变压器额定电流也只有45A。远小于630A。放心使用。


其实真空断路器和负荷开关可选择的规格很少。630A、1250A。一般选1250A,630A很少有人用了。


断路器的选择主要考虑短路电流,额定电流可不考虑(额定电流肯定能满足的)。


我建议:用1250A(31。5KA)的断路器,配630隔离开关,此组合为通用规格。

回复
hunter_job@dq
2004年07月26日 09:25:00
8楼
500V变压器的一次侧高压出口发生短路时的最大短路电流都再什么范围之内?
回复
skyping
2004年07月26日 13:32:00
9楼
800kvA以下多是
回复
台电小妖
2004年07月27日 10:43:00
10楼
50000kVA各位大侠你们那进出线选择多少额定电流和开断电流的断路器?40000kVA的也怎么样?
回复
ll504
2004年07月28日 12:21:00
11楼
以下是引用台电小妖在2004-7-27 10:43:00的发言:
50000kVA各位大侠你们那进出线选择多少额定电流和开断电流的断路器?40000kVA的也怎么样?


这么大的容量,应该是110kV的变压器了。我们建筑院一般只做到10KV