照明控制线路
111@dq
111@dq Lv.2
2004年07月15日 23:26:56
只看楼主

在大开间的房间(比如300平方15*20)灯具控制如何控制?是采用传统的翘板开关,还是采用断路器?直接采用断路器是否合适?

在大开间的房间(比如300平方15*20)灯具控制如何控制?


是采用传统的翘板开关,还是采用断路器?直接采用断路器是否合适?

免费打赏
张日伟
2004年07月16日 08:07:00
2楼
房间功能是什么?你说的方法都可以,不过最好不要超过16A一回路.
回复
sxywmx
2004年07月16日 14:37:00
3楼
主要是房间的功能,住宅就不能的啊,不过看你说的一个房间最好要用翘板开关的。
回复
江南小生
2004年07月16日 17:22:00
4楼
我一般都 用翘板开关控制
回复
111@dq
2004年07月16日 22:01:00
5楼
直接采用断路器有什么要求吗
回复
w3556843u
2004年07月17日 09:43:00
6楼
300平米房间如果是办公室,我一般用翘板开关控制,如是车间我则用照明配电箱。
回复
111@dq
2004年07月17日 18:28:00
7楼
自选商场
回复
一念
2004年07月17日 23:21:00
8楼
我个人感觉商场也是用照明配电箱好一些,不过上次这么做审图的不让过,我只好改跷板开关,他也不说理由,谁能告诉我直接采用断路器有什么缺点和要求。大空间的商场一般照明应该怎么做。先谢了!!!
回复
mlglulu
2004年07月18日 22:25:00
9楼
大空间商场当然是在配电箱用空开控制好啦,每一位跷板开关建议不要控制超过五个灯具,如果商场面积很大,回路多,恐怕安装跷板开关都要用一面墙了。
回复
fjcy
2004年07月19日 00:44:00
10楼
分散控制(用开关)是照明设计中节能的基本原则,车间非全工位工作制的,可用分区集中控制来解决,商场除值班照明分支路分散控制外,其余照明均应集中控制。
回复
Michael.W
2004年07月19日 13:25:00
11楼

对于为什么不建议用断路器控制开断,大家可以仔细得看看断路器的说明,断路器不宜频繁开断!

要可以的话,那你还用什么接触器控制小电机起停,直接用断路器得了!

理由一样!

回复