低压电容器所用开关
liuwench
liuwench Lv.5
2007年04月22日 08:50:13
只看楼主

低压电容器开关柜目前所用总开关有用QSA带熔断器的,有的就用一般隔离开关,怎样选择更好

低压电容器开关柜目前所用总开关有用QSA带熔断器的,有的就用一般隔离开关,怎样选择更好
免费打赏
liuwench
2007年04月24日 19:44:52
2楼
ding
回复
gyw2006
2007年04月25日 12:42:17
3楼
带熔断器的刀熔开关已经具备了短路保护,而配隔离开关的没有配备短路保护,所以还应有短路保护.在分路上加熔断器或空开都可以.
回复
hy.6416
2007年04月25日 15:21:29
4楼
主开关应该有短路保护功能,可以防止柜内分支母线到主开关之间的短路故障,否则可能引起上级断路器动作或本柜事故扩大.
回复
liuwench
2007年04月26日 09:00:25
5楼
在分路上已加熔断器,还要一定在总开关设置带熔断器的开关吗
回复
jack3017
2007年07月20日 17:06:37
6楼
总开关要带熔断器的,安全第一,只不过多二三百块
回复
abc52614
2008年07月03日 09:58:13
7楼
电容柜的总开关装上熔断器更安全些,有了短路保护功能。替代成断路器也可以。
回复
qjf8061
2008年07月05日 13:32:59
8楼
带熔断体的都可以对短路电流进行保护,带隔离刀一般是为了检修用来隔离电源.
回复
fisher211
2009年04月27日 22:07:50
9楼
具体怎么选择呢,一般