我们总站是35kv的,开闭所是6kv。 一号开闭所里有1,2两趟进线。两趟进线在开闭所里是合环的,前晚开闭所第2趟进线首先速断跳闸,总站2号出线也速断保护跳闸,过了一两分钟之后,开闭所第1趟进线也速断跳闸,总站1号出线也同时速断跳闸,经检查开闭所2号线没问题,1号线有一路有一相对地直通。现在2号线已经送电了,一号开闭所就用此一路,目前正在找1号线故障点 对此问题小弟很困惑,请老师们指点
一号开闭所里有1,2两趟进线。两趟进线在开闭所里是合环的,前晚开闭所第2趟进线首先速断跳闸,总站2号出线也速断保护跳闸,过了一两分钟之后,开闭所第1趟进线也速断跳闸,总站1号出线也同时速断跳闸,经检查开闭所2号线没问题,1号线有一路有一相对地直通。现在2号线已经送电了,一号开闭所就用此一路,目前正在找1号线故障点
对此问题小弟很困惑,请老师们指点