很奇怪的跳闸保护,请老师们给点指导
aslook0351
aslook0351 Lv.4
2007年04月22日 08:08:40
来自于继电保护
只看楼主

我们总站是35kv的,开闭所是6kv。 一号开闭所里有1,2两趟进线。两趟进线在开闭所里是合环的,前晚开闭所第2趟进线首先速断跳闸,总站2号出线也速断保护跳闸,过了一两分钟之后,开闭所第1趟进线也速断跳闸,总站1号出线也同时速断跳闸,经检查开闭所2号线没问题,1号线有一路有一相对地直通。现在2号线已经送电了,一号开闭所就用此一路,目前正在找1号线故障点 对此问题小弟很困惑,请老师们指点

我们总站是35kv的,开闭所是6kv。
一号开闭所里有1,2两趟进线。两趟进线在开闭所里是合环的,前晚开闭所第2趟进线首先速断跳闸,总站2号出线也速断保护跳闸,过了一两分钟之后,开闭所第1趟进线也速断跳闸,总站1号出线也同时速断跳闸,经检查开闭所2号线没问题,1号线有一路有一相对地直通。现在2号线已经送电了,一号开闭所就用此一路,目前正在找1号线故障点
对此问题小弟很困惑,请老师们指点
免费打赏
zhengtao7967
2007年04月22日 13:39:13
2楼
定值
回复
chym0822
2007年04月22日 18:26:21
3楼
楼上说得对,定值有问题,1#线有问题,2#线不应该跳闸,最不该的是闭环运行,这样是双侧电源,需要加方向元件才能实现选择。也就是说,保护本身配置有问题。
还有问题再联系:QQ670376809
回复
aslook0351
2007年04月23日 21:34:12
4楼
我们这事发生前还有一个高压开闭所高压出线短路,使速段保护。
开闭所闭环运行是因为总站两台总变已经合环,我觉得开闭所合环应该没问题吧?
很有意思的事二号线在运行一两天后电缆暴了,现在真是一团糟了
回复
aslook0351
2007年04月23日 21:36:59
5楼
至于定值问题我下来问一下老师傅,看取得是多少,然后告大家
回复
tjw201
2007年04月25日 11:06:40
6楼
定值问题能在一两分钟后跳?
实在不明白!!!
回复
tjw201
2007年04月25日 11:10:07
7楼
工程质量实在不过关
你们用的哪家电缆?我们得注意了
回复
aslook0351
2007年04月25日 20:57:27
8楼
不是,我们的变电站系统已经有二十来年了,tjw201这位朋友的要求可能不能满足了。都是老电缆了,问题多,
但也不至于这样有意思,这事我们下来还会查,感兴趣的朋友接着关注吧
回复
hubeixp
2007年05月29日 14:04:30
9楼
关注一下
回复
lwr357
2007年06月01日 20:59:22
10楼
有新发现请发布!学习!共同进步!
回复
aslook0351
2007年08月20日 21:05:36
11楼
现把小弟的一些想法给大家说一下,一号开闭所出事之前,另一开闭所已经有过速断动作,这次速断的动作引起电压波动,使一号开闭所的一二号进线的绝缘都受影响,因都是老电缆了,,,,其实都是猜测我觉得我们没装零序保护呢,也许有不同支路的单相对地造成两相短路,但只有一路动作,修好一路后另一路仍能工作,,,,我还是不说了吧,免得有误而误了大家