求助电气布局方面的问题,请指教!
rzf99417143
2007年04月21日 16:47:15
只看楼主

首先非常感谢能回答问题的兄弟们!本人最近在做一个工业厂房的设计,该厂房是一条热处理生产线(电炉加热),累加负荷将近3000多KW,厂房高跨是生产作业区,低跨是办公室等辅助间,本人欲给该厂房单独上一台配电变压器,变压器室和低压配电室将占低跨的两个辅助间(相邻的),请问这个选址有啥说法和讲究吗?可以设在低跨的中间吗?与风向有关系吗?兄弟将急切的在线等候!!!

首先非常感谢能回答问题的兄弟们!
本人最近在做一个工业厂房的设计,该厂房是一条热处理生产线(电炉加热),累加负荷将近3000多KW,厂房高跨是生产作业区,低跨是办公室等辅助间,本人欲给该厂房单独上一台配电变压器,变压器室和低压配电室将占低跨的两个辅助间(相邻的),请问这个选址有啥说法和讲究吗?可以设在低跨的中间吗?与风向有关系吗?
兄弟将急切的在线等候!!!