某公建,冷冻机组3套(功率为2x800+1x350kW),冷却塔70kW,冷冻水泵2x280kW。请教变压器供电方案。考虑为大型公建,如果有条件,是否可引入两路10KV电源。此时又该如何设变压器呢?
我看到的图纸供电方案为双路供电,设低压联络,2台变压器1600KVA,分别带(800+350+70)和(800+280+280)。
我算了一下,在分段运行的情况下变压器负荷利用率为0.47和0.61。变压器选择是否合理?
应该算二级负荷吧。符合双电源或双回路供电。
《措施》负荷分级表2.2.2中有一条:“一级负荷用户中:生活水泵、客梯电力、厨房动力与照明、空调设备;特别重要负荷用户中的一般负荷,为二级负荷。”是不是说建筑中只要有一级负荷,以上所指设备就应为2级负荷?即如何理解一级负荷用户、特别重要负荷用户?这对其他负荷性质的理解很关键。