高层建筑,泵房设在地下室。对于水泵控制柜(箱)布置地点有点困惑:1 如果放在泵房内,环境肯定会潮湿,对于电气设备是否会造成损害,甚至发生故障。2 若单独设一个房间作为控制室,又觉得操作不太方便。记得好象哪本规范要求,操作时视线应该看到泵的运行情况?(另外,建设单位也不愿意给此房间)不知怎么才算合理!请指教!谢谢!

高层建筑,泵房设在地下室。对于水泵控制柜(箱)布置地点有点困惑:


1 如果放在泵房内,环境肯定会潮湿,对于电气设备是否会造成损害,甚至发生故障。


2 若单独设一个房间作为控制室,又觉得操作不太方便。记得好象哪本规范要求,操作时视线应该看到泵的运行情况?(另外,建设单位也不愿意给此房间)


不知怎么才算合理!


请指教!谢谢!


diana
2004年07月14日 12:39:00
2楼

就放水泵房内啊,现场便于操作控制

至于说的潮湿问题等是小问题呀,不会有大的影响的

开关导线根据环境选择保证可靠运行既可

回复
leedreamfly
2004年07月14日 13:05:00
3楼
记得规范上好象是说,如果无法看到设备运行情况时,应有信号指示,我觉得把控制柜放在就地应该可以,防护等级要求防水防尘即可
回复
一剑封喉
2004年07月14日 13:22:00
4楼

可以,没有问题的。

一般这样的泵房水泵功率都不过几kW、10多kW,控制箱直接挂在墙上,

地下室也都有通风措施,大部分都是变频调速,运行控制是无人值守的。

回复
yukanlee
2004年07月14日 13:45:00
5楼

4楼所说“控制箱直接挂在墙上”,又说“大部分都是变频调速”,那变频器放哪里?一两台放在控制箱里倒还可以。


PS:4楼贴主的头衔怎么总是变来变去?不过这个却让我想起来一个人!嘿嘿~

回复
diana
2004年07月14日 14:09:00
6楼

明清什么时候变咱明教的拉,嘿嘿

虽然我被保镖拉到洪兴去了,

对于四楼所言变频器等并非所有泵类运行需要,这个跟顶楼的问题好象也无关把

回复
leedreamfly
2004年07月14日 16:19:00
7楼
变频要看工艺的需要