线芯截面减小处短路保护开关问题
libm
libm Lv.2
2004年07月13日 22:01:19
只看楼主

线芯截面减小处短路保护开关问题 《低压配电设计规范》GB50054一95 第4.2.4条 在线芯截面减小处、分支处或导体类型、敷设方式或环境条件改变后载流量减小处的线路,当越级切断电路不引起故障线路以外的一、二级负荷的供电中断,且符合下列情况之一时,可不装设短路保护:一、配电线路被前段线路短路保护电器有效的保护,且此线路和其过负载保护电器能承受通过的短路能量;








线芯截面减小处短路保护开关问题


《低压配电设计规范》GB50054一95



第4.2.4条 在线芯截面减小处、分支处或导体类型、敷设方式或环境条件改变后载流量减小处的线路,当越级切断电路不引起故障线路以外的一、二级负荷的供电中断,且符合下列情况之一时,可不装设短路保护:
一、配电线路被前段线路短路保护电器有效的保护,且此线路和其过负载保护电器能承受通过的短路能量;
二、配电线路电源侧装有额定电流为20A及以下的保护电器;
三、架空配电线路的电源侧装有短路保护电器。



第4.5.2条 保护电器应装设在被保护线路与电源线路的连接处,但为了操作与维护方便可设置在离开连接点的地方,并应符合下列规定:
一、线路长度不超过3m;
二、采取将短路危险减至最小的措施;
三、不靠近可燃物。




请问:“配电线路被前段线路短路保护电器有效的保护”如何定义?如何计算?91年版〈建筑电气设计手册〉第8页第七.6.1条对上述条件有一条:截面减少线路活分支线的允许载流量不小于上一段线路的50%时。此50%有何依据?

相关推荐

APP内打开