双电源的问题
glh19966
glh19966 Lv.3
2007年04月21日 13:10:52
只看楼主

现在有很多场所使用双电源断路器,(一路电源停电,另一路电源马上投入使用),问现在有没有双电源方面的标准?还有双电源转换时间有没有规定?

现在有很多场所使用双电源断路器,(一路电源停电,另一路电源马上投入使用),问现在有没有双电源方面的标准?还有双电源转换时间有没有规定?
免费打赏
lingyan16
2007年04月23日 00:02:54
2楼
访问WWW.SZQDT.COM能得到答案!
回复
qq423841
2007年04月27日 14:00:40
3楼
不是很清楚。
但我用过不少天津万高施耐德双电源自动转换开关,挺不错。动作时间一般在5秒之内。
http://www.wgats.com/Exhibit/exhview.asp?pid=4
回复
jjp008
2007年04月30日 15:59:25
4楼
双电源采用GB/T 14048.11-2002低压开关设备和控制设备 第6部分:多功能电器 第1篇:自动转换开关电器
回复
电气李工
2009年07月21日 09:44:30
5楼
资料能多点发到帖上来就很好了!
回复
lingyan16
2009年07月21日 11:14:28
6楼
ATSE新国标颁布实施
转换开关电器新版国标GB/T 14048.11-2008已于2008年9月24日发布,目前已由中国标准出版社出版发行,并将于2009年8月1日起实施,新标准相比2002年版的旧标准的一个重要修改是,明确了基于接触器的双电源转换开关电器为CC级。
接触器是一种使用历史非常悠久的低压控制电器,至今已有100年的使用历史,接触器的制造技术非常成熟,接触器机械结构简单、行程短、具有很长的机械寿命,通电吸合,断电释放,出现机械故障的可能性非常小,是一种理想的转换开关主触头开关电器,CC级双电源转换开关电器这一新产品的出现,为用户使用转换开关电器提供了更多的选择空间和余地,具有广阔发展前景。可以预见的是:随着新国标的贯彻和执行,CC级这一新型双电源转换开关产品必将取代落后的一些的、机械结构复杂的双电源转换开关,技术的进步和发展是不以某些人的意志而转移的,先进的技术必将淘汰落后的技术,这是人类社会发展的客观规律。
cc级ATSE优点:
1.接触器价格便宜,所以基于接触器的CC级的ATSE价格几乎只是同安数PC级产品的一半,但是不能和小厂出的用微断做的CB级相比。专家普遍的观点是:CB级不能用在消防负荷上。

2.接触器是一种使用历史非常悠久的低压电器,至少已有100年的使用历史,接触器的制造技术非常成熟,接触器有很长的机械寿命,普遍具有5百万-1千万次的机械寿命,50万-100万次的电气寿命,接触器机械结构简单、行程短,通电吸合,断电释放,出现机械故障的可能性非常小,根据ATSE出现故障的概率统计,越简单的机构动作的可靠性越高,所以采用接触器做主触头电器的CC级ATSE的机械可靠性非常高。

3.ATSE的寿命是用带负荷切换的次数来衡量的,基于接触器的CC级ATSE具有50万-100万次的电气寿命,而目前广泛使用的PC和CB级的寿命只有几千次,所以,从这点来看,CC级是目前具有最长寿命的双电源切换产品。
回复
dtl313
2009年07月21日 14:53:01
7楼
楼上的,学习了。双电源切换时间问题应该越短越好,5秒是不是有点长。
回复