[讨论]洁净空调系统组成形式?
dll1999
dll1999 Lv.2
2007年04月21日 11:26:29
只看楼主

洁净等级:1K面积有4K平方米洁净区域地板下陷0.6m;四周走道为:+/0.00洁净区域层高6米洁净室二边为CUB区机房及空调机房在二层CUB附属机房内除了采用MAU+DC+FFU系统,采用高架地板回风;还有什么比较节省的系统可以应用,造价低,可以保证洁净度!

洁净等级:1K
面积有4K平方米
洁净区域地板下陷0.6m;四周走道为:+/0.00

洁净区域层高6米

洁净室二边为CUB区机房及空调机房在二层CUB附属机房内

除了采用MAU+DC+FFU系统,采用高架地板回风;还有什么比较节省的系统可以应用,造价低,可以保证洁净度!

免费打赏
dll1999
2007年05月10日 15:41:25
22楼


还没有施工!设计图纸刚出!
回复
dll1999
2007年05月10日 15:43:41
23楼



图纸暂时不可以!还不方便公开!
回复
jian2194
2007年05月10日 15:53:55
24楼
最后采用什么形式的系统?
回复
xcool526
2007年05月11日 07:32:56
25楼
同意10楼观点!做工程不能一味追求业主的意念,主要的还是客观事实.本人刚做了个无尘工程,高度为8M,侧送加亚高效也一样达到效果!
回复
xcool526
2007年05月11日 07:33:49
26楼
同意10楼观点.
回复
air4518
2007年05月11日 09:56:12
27楼
洁净空调有没有详细的设计资料,大家多多帮助!
回复
baby19840907
2007年05月11日 15:57:13
28楼
千级的洁净室只要AHU+HEPA+侧回就可以做到了
高架和FFU多贵呀
回复
crj1314520
2007年05月17日 14:41:22
29楼
如果就算层高是4米,换气次数用40次风量就是640000CMH了,空调箱初效要用到 近200片,做四十片一台的空调箱就要用到五台多了,哪样子控制,风管在里面都会有问题了,可以用FFU上送风,回风柱侧回风哪样子做的
回复
jian2194
2007年05月18日 08:08:04
30楼


顶一个

虽然我不知道 风量和空调箱初效 的换算关系.
回复
shengqianxiang
2007年05月19日 19:07:55
31楼
按照“洁净厂房设计规范”,换气次数应该50~60。算层高3m,600,000CMH。算5台空调箱,每台120,000CMH。理论上好像可以,但是风管实在是不好布置。

还是FFU+下侧回风比较好
回复

相关推荐