楼梯荷载计算中的一些疑问
szp7203@co163
2007年04月21日 11:24:22
只看楼主

各位,请教个问题,楼梯间荷载计算时我这样的输入步骤可行吗? 1,先将楼梯间板厚设为0;2,在荷载输入中将恒载(我一般取8.0)作用于板厚为0的楼梯间上,活载同样输入作用其上(活载我取到3.5了,规范上说2.0,我把它都当成疏散楼梯来输了),呵呵,各位看我这样计算是否可行,荷载是否合适,谢谢各位!

各位,请教个问题,楼梯间荷载计算时我这样的输入步骤可行吗? 1,先将楼梯间板厚设为0;2,在荷载输入中将恒载(我一般取8.0)作用于板厚为0的楼梯间上,活载同样输入作用其上(活载我取到3.5了,规范上说2.0,我把它都当成疏散楼梯来输了),呵呵,各位看我这样计算是否可行,荷载是否合适,谢谢各位!
免费打赏
zw0423
2007年04月21日 13:47:50
2楼
可以,完全没问题!
回复
doremidai
2007年04月25日 13:37:59
3楼
整体计算时候可以这样。但梯梁配筋要重新计算。
回复
prettyrr
2007年04月25日 14:59:47
4楼
楼梯计算配筋要单独详细计算的!
回复
eryueqingjiang
2007年07月24日 14:34:11
5楼
不错
就是这个样子的
回复
hupozlq118
2008年01月09日 23:11:59
6楼
有问题
要看是框架还是砌体结构了
作为框架,把荷灾往四边传递与实际情况有出入
回复
tdwangxiang
2008年08月27日 09:09:13
7楼
我对楼主取的8.0有些看法。我觉得这个数字的具体大小,应该手工计算一下
回复
aiboat
2008年09月02日 13:26:12
8楼
哦,不知道实际中是怎么来算的
回复
andy521006
2009年04月15日 15:27:36
9楼
可以,没什么问题,这样可以
回复
caijunwei01
2009年04月15日 22:17:29
10楼
修改下导荷方式,好像都差不多都是这样做的。不过这种计算方法有待改进,和实际情况还是有很大误差的。
回复
oliver1688
2010年05月15日 10:03:38
11楼
我也学习下~楼梯部分还不太会~
回复

相关推荐