请教复合地基检测比例的问题
一世平淡
2007年04月21日 11:19:25
来自于建筑施工
只看楼主

请教关于水泥搅拌桩复合地基检测数量的一个问题.设计要求该地基复合承载力>230,单桩承载>270.检测数量按GB50202中第4.1.6条规定执行.但是我个人理解复合地基的承载力检测比例0.5-1%应为复合承载力和单桩承载力数量之和占桩数总数量的比例.而不是单独指的就是复合承载力,不知道对不对?请相关专家探讨. 而且规范也没有一个明确的规定就是单桩检测与复合承载检测的比例

请教关于水泥搅拌桩复合地基检测数量的一个问题.设计要求该地基复合承载力>230,单桩承载>270.检测数量按GB50202中第4.1.6条规定执行.但是我个人理解复合地基的承载力检测比例0.5-1%应为复合承载力和单桩承载力数量之和占桩数总数量的比例.而不是单独指的就是复合承载力,不知道对不对?请相关专家探讨.
而且规范也没有一个明确的规定就是单桩检测与复合承载检测的比例
免费打赏
ysden333
2007年04月28日 10:24:31
2楼
不知道老兄你在什么地方,湖北省地标中有较明确的规定,你的个人理解是与湖北省地标一致的,即两者之和的要求;同时不应少于6个点,即各个检测项目不少于3点。
有个疑问:地基复合承载力>230MPa吗?好像有点偏高,湖北省地标中规定不宜大于180MPa。
回复

相关推荐