设计时的问题
chchsh522
chchsh522 Lv.2
2007年04月21日 11:11:31
只看楼主

在建筑水设计时遇到了问题 就是立管的位置离墙多远?还有 考虑能不能放下阀门 那么阀门的尺寸是多大呢?

在建筑水设计时遇到了问题 就是立管的位置离墙多远?还有 考虑能不能放下阀门 那么阀门的尺寸是多大呢?
免费打赏
水锤
2007年04月21日 16:01:39
2楼
立管距墙的距离如下:
1.DN<=32,至墙面的距离不小于25
2.DN32~DN50,至墙面的距离不小于35
3.DN70~DN100,至墙面的距离不小于50
4.DN125~DN150,至墙面的距离不小于60

回复
水锤
2007年04月21日 16:03:24
3楼
以上距离为最小距离,你可以根据你选定的阀门型号,参考论坛里的电子样本尺寸来确定你的最终尺寸
回复
chchsh522
2007年04月21日 17:17:51
4楼
谢谢啊 !
回复
水锤
2007年04月21日 19:27:56
5楼


共同学习,不谢
回复
muyangct103
2007年07月09日 17:49:56
6楼



这个在哪本书中有规定动作的啊,找了很久没有找到这个,