屋面檩条设计时拉条起什么作用?
lql9706100
lql9706100 Lv.5
2007年04月21日 10:32:59
只看楼主

我在进行檩条设计时,屋面板为压型夹芯板,檩条间距1.5米,跨度6米,设C180*70*20*2.0檩条,檩条中部设12钢筋的拉条。我把拉条设在檩条截面高度的中部,据上翼缘90, 基本风压: 0.420 风荷载高度变化系数: 1.056 风荷载体型系数: -1.690 风荷载标准值 (kN/m2): -0.750 屋面自重标准值(kN/m2): 0.185 活 荷载标准值(kN/m2): 0.500

我在进行檩条设计时,屋面板为压型夹芯板,檩条间距1.5米,跨度6米,设C180*70*20*2.0檩条,檩条中部设12钢筋的拉条。我把拉条设在檩条截面高度的中部,据上翼缘90, 基本风压: 0.420
风荷载高度变化系数: 1.056
风荷载体型系数: -1.690
风荷载标准值 (kN/m2): -0.750
屋面自重标准值(kN/m2): 0.185
活 荷载标准值(kN/m2): 0.500
雪 荷载标准值(kN/m2): 0.400
积灰荷载标准值(kN/m2): 0.000
检修荷载标准值 (kN): 1.000
在荷载组合:| 1.2恒载+1.4(活载+0.9积灰+0.6风载(压力))组合 下:
弯矩设计值(kN.m): Mx = 5.542
在荷载组合:| 1.0恒载+1.4风载(吸力)组合下:
弯矩设计值(kN.m) : Mxw = -3.458
即在风的吸力下檩条下翼缘受压。
当拉条作用为: 约束檩条上翼缘时,在荷载组合:| 1.0恒载+1.4风载(吸力)组合下,檩条的稳定强度不满足强度要求。
当拉条作用为: 约束檩条下翼缘时,在荷载组合:| 1.0恒载+1.4风载(吸力)组合下,檩条的稳定强度满足强度要求。到底拉条其什么作用?一般上拉条可以作为檩条的侧向支撑点,到底约束的是檩条的哪个部位(上翼缘?、下翼缘?)
当拉条设在檩条截面高度上1/3高度时,可以说拉条起约束上翼缘;当拉条设在檩条截面高度下1/3高度时,可以说拉条起约束下翼缘;当拉条设在檩条截面高度中部高度时,能不能说拉条起约束檩条上、下翼缘??
lvht0825
2007年05月06日 15:32:46
2楼
作用:减小檩条的侧向变形和扭转,提高檩条承载力。

布置:

檩条跨度4~6m时,至少跨中设一道拉条,L>6m时,设两道。
屋面有天窗时,天窗两侧檩条间布置斜拉条和直撑杆。
构造:拉条用圆钢,φ8~12mm,据檩距和荷载定;撑杆限制檩条的侧向弯曲,其长细比按压杆λ<200
回复
shoo775
2007年05月06日 16:39:26
3楼
拉条必须设置在受压翼缘一侧,设在中部,在任何荷载作用下都起不到侧支点的作用,做结构的别玩命.
回复
sunisy
2007年08月15日 14:28:55
4楼
在檩条高度方向三等分处做双层拉条最合适了
回复
小榕树
2007年08月21日 19:36:24
5楼
在中部几乎不起作用!!!!!
回复
feiyang1314
2007年12月01日 15:20:10
6楼
在CECS 102:2002《门规》中,
6.3.6规定:当采用圆钢做拉条时,圆钢直径不宜小于10mm,圆钢拉条可设在距檩条上翼缘1/3腹板高度的范围内,当在风吸力作用下檩条下翼缘受压时,拉条宜在檩条上下翼缘附近适当布置。当采用扣合式屋面板时,拉条的设置应根据檩条的稳定计算确定。

我认为,其实拉条的设置要根据实际的工作情况来定,和屋面板有很大的关系。如果按照josephone的做法,我赞成。

首先我们要明确拉条的作用,拉条作为檩条的侧向支撑点,减小檩条的计算平面外计算长度,也不知我的理解是否正确,请大家修正补充.
回复

相关推荐