防雷敷设方式
gy-echo
gy-echo Lv.4
2004年07月13日 11:53:10
来自于防雷减灾
只看楼主

防雷敷设方式,我们设计的外地工程防雷在屋面明敷,但是当地说好多都做暗敷,我有点疑问,暗敷能起到防雷的作用吗,效果怎样,你们大家是怎麽做的。

防雷敷设方式,我们设计的外地工程防雷在屋面明敷,但是当地说好多都做暗敷,我有点疑问,暗敷能起到防雷的作用吗,效果怎样,你们大家是怎麽做的。
免费打赏
s9
2004年07月29日 22:59:00
12楼
以下是引用cuzn在2004-7-25 20:44:00的发言:

linjianming


能否告诉我是在哪一个章节里面呀?


找了找没有找到,~~暗设能起到防雷的效果么?


能否详细说明一下


谢!


详见此帖http://www.gotocad.com/bbs7/dispbbs.asp?boardID=8&ID=2640&page=1

回复
elhf@dq
2004年07月31日 23:04:00
14楼
女儿墙的壁雷带是不能暗敷的,应明敷,中间的网格可以暗敷,也可以利用梁内的主筋.
回复
s9
2004年08月05日 17:01:00
15楼
以下是引用elhf在2004-7-31 23:04:00的发言:
女儿墙的壁雷带是不能暗敷的,应明敷,中间的网格可以暗敷,也可以利用梁内的主筋.

请说明理由,特别是规范依据。

回复
czhh918
2004年08月06日 21:57:00
16楼

女儿墙的壁雷带是不能暗敷的???????为什么啊????我晕,

下面暗敷壁雷带,上面采用避雷小针和壁雷带焊接不可以吗???

回复
赵有亮
2004年08月09日 09:44:00
17楼
在99D501-1 2-09页有暗敷的作法,我原来做的一栋古建筑,业主强烈要求暗敷。
回复
yoger
2004年08月18日 10:42:00
18楼
可以暗敷!
回复
快乐e线牵
2004年08月18日 14:29:00
19楼

可以做,我曾经在设计中用过,这样做的好处就是美观,效果还不知道

回复
yzzyyfz
2004年08月19日 09:40:00
20楼
防雷规范上不是明确规定可以用钢筋混凝土结构的屋面.柱子等做接闪器.引下线吗?有什么样不可以,好好看看规范及条文说明.
回复
yzzyyfz
2004年08月19日 09:47:00
21楼
哪条规范规定女儿墙上的避雷带必须暗敷?又有什么根据说暗敷的效果不好了?
回复
s9
2004年08月23日 09:59:00
22楼

没有规范说女儿墙必须暗敷避雷带。《建筑防雷规范》第3.4.3条 “建筑物宜利用钢筋混凝土屋面板、梁、柱和基础的钢筋作为接闪器、引下线和接地装置,....”。

至于效果不好详见条文说明第3.3.5条“ 利用钢筋混凝土柱和基础内钢筋作引下线和接地体,国内外在六十年代初期就已经采用了。现已较了普遍。屋顶钢筋作为接闪器国内外从七十年代初就逐渐被采用了。....利用屋顶钢筋作接闪器,其前提是允许屋顶遭雷击时混凝土会有一些碎片脱开以及一小块防水、保温层遭破坏。但这对结构无损害,发现时加以修补就可以了。屋顶的防水屋本来正常使用一段时期后就要修补或翻修。。。”

兄弟加入丐帮吧,欢迎讨论、切磋。

回复

相关推荐