请教问题
huijun06
huijun06 Lv.3
2007年04月21日 09:09:00
来自于照明工程
只看楼主

刚变更了一个小门市,重新出图.审查后说我的系统图不对,我不知道哪错了,请大家指导一下怎么改.自己也改了一个,也不知道对不对.1是没改前的,2是自己改后的,不知道改的对不对.

刚变更了一个小门市,重新出图.审查后说我的系统图不对,我不知道哪错了,请大家指导一下
怎么改.自己也改了一个,也不知道对不对.
1是没改前的,2是自己改后的,不知道改的对不对.

1177117738322.GIF

免费打赏
huijun06
2007年04月21日 09:10:08
2楼
这是改后的
回复
dengtianl
2007年04月21日 09:42:43
3楼
最好的是把HGSB2/40A改成32A。这个问题是关系到前后两极相互保护的关系。一旦发生短路HGSB2/32A先断开起保护作用,而不是两个短路器都断开,便于维修好后合上断路器继续工作。
回复
dengtianl
2007年04月21日 09:44:34
4楼
不好意思,我说的是你的2图要这样改
回复
zhzhm10
2007年04月21日 10:42:03
5楼
改后的图中:
1、照明回路要用三线,不可用两线;
2、HGSB2/40A改成32A好,
3、要标出漏电保护的大小
4、BV4*16+16直接写成BV5*16即可
回复
wbalcx
2007年04月21日 10:57:53
6楼
改后的图中:
1、断路器的表示有误
2、HGSB1/3P63A应为漏电断路器.
3、a\b标注有误,为三相
4、BV4*16+16直接写成BV5*16即可
回复
hubeixp
2007年04月21日 16:50:26
7楼
插座回路的敷设方式不完整,且应注明脱扣器动作反应时间和动作电流.
回复
gdx8785
2007年04月21日 21:31:10
8楼
1。表箱总开用的是3P漏电吗?
2。Ijs怎么算出来的呢?
3。电表参数应该标注
回复
chengruishuidian
2007年04月22日 16:00:52
9楼
三相不平衡呢,建议如下 对不起,插座回路应是3*4的,这里是软件算的
回复
loukangbiao
2007年04月22日 20:53:56
10楼
初次光临照明版块,学习
回复
huijun06
2007年04月24日 08:52:14
11楼
谢谢大家了
回复

相关推荐