急求答案小区电缆敷设需过小溪或小池塘怎么办?
zhou-qf
zhou-qf Lv.3
2007年04月21日 08:42:23
来自于照明工程
只看楼主

如题,小区电缆敷设有几个被小溪或小河分隔开的小岛,小区内的小溪或小河都不宽 电缆需过小溪或小池塘怎么办?用什么电缆?一般电缆穿管是否可行? 另外有上岛的路,规划时电缆是从路上过去的,但绕了很大的圈子,很费电缆 欢迎发表见解, 急求答案,谢谢!!!

如题,小区电缆敷设有几个被小溪或小河分隔开的小岛,小区内的小溪或小河都不宽
电缆需过小溪或小池塘怎么办?用什么电缆?一般电缆穿管是否可行?
另外有上岛的路,规划时电缆是从路上过去的,但绕了很大的圈子,很费电缆
欢迎发表见解,
急求答案,谢谢!!!
免费打赏
fifitony001
2007年04月21日 12:08:22
2楼
那你算下用防水电缆的费用与绕圈子的费用谁大?
回复
zhou-qf
2007年04月23日 15:22:01
3楼
距离相差因该大于两倍吧,不知防水电缆和普通电缆差价有没有两倍?
谢谢!!
是不是普通电缆穿管也不行?
我想如果室外地面直埋,过小溪部分采用穿管,并且两端封堵起来的方法,(如hdpe双壁波纹管之内的)。
穿管部分能不能达到防水电缆的效果?
资料上hdpe双壁波纹管可作排水管的应该不透水吧?
回复
hubeixp
2007年04月23日 17:20:59
4楼
建议用JHS防水电缆直接过去,且中间不得有中间接头.
回复