住宅户内配电箱需要乘以需要系数吗?
prezhjian
prezhjian Lv.6
2004年07月13日 10:11:01
只看楼主

一户内配电箱按8KW容量考虑,则i=8/0.22/0.8=45.45A,箱内开关需选50A,上一级则需选63A的我觉得不是很合适,需取需要系数,一般家庭户内用电设备全部使用的应该不多。请讨论

一户内配电箱按8KW容量考虑,则i=8/0.22/0.8=45.45A,箱内开关需选50A,上一级则需选63A的我觉得不是很合适,需取需要系数,一般家庭户内用电设备全部使用的应该不多。请讨论

城市边缘
2004年07月13日 10:17:00
2楼
兄弟对这个问题很疑惑啊,呵呵,取需要系数无非是为了省点,既然到了住户内了,你给它8KW,就给了吧,又还要拿点回来,既然这样不如一开始就给少点。
回复
月牙
2004年07月13日 10:24:00
3楼
8KW同时使用,是比较少的,当然可以取需要系数,其实按6KW计算比较实际,我平时都是这样做的!就不存在楼主所讲的问题了。
回复
城市边缘
2004年07月13日 11:06:00
5楼
很多地方不允许三相进线,三相设备只能单独供电,单独计量。
回复
1234@dq
2004年07月13日 11:50:00
6楼
多大面积的用户需要用到8KW的用电指标,80平方米左右需要吗,如果该户内没有三相空调,暂时不考虑三相用电设备
回复
sxywmx
2004年07月13日 14:59:00
7楼
120平方的左右的。
回复
gao288
2004年07月13日 15:14:00
8楼
以下是引用城市边缘在2004-7-13 11:06:00的发言:
很多地方不允许三相进线,三相设备只能单独供电,单独计量。


那你的户计量怎麽做,一个单相表,一个三相表吗
回复
城市边缘
2004年07月13日 15:58:00
9楼
呵呵,没做过,都单相进户,不过如果要做,肯定就是这样了。
回复
玄黄
2004年07月13日 17:27:00
10楼
一般住宅6KW就够了,已经很大了!!!已经50W/平方米了。
回复
wuchun345
2004年07月13日 17:36:00
11楼
现在做的住宅跃层很多,这种就需要8KW了,毕竟中国人民生活水平提高了嘛,一般都是按单相考虑的,住宅很少用三相空调
回复
蓝鸟
2004年07月13日 19:22:00
12楼
一般供电局要求的住宅都是只能单相进户,单相用点就不能考虑需要系数,如果供电部门能让你三相进户,那就考虑需要系数(起码我是这样做的)。
回复