耐火等级为二级的丁戊类厂房如何考虑消防设计?
lygirlmch
lygirlmch Lv.6
2007年04月20日 19:41:12
只看楼主

规范中有“耐火等级为一,二级且可燃物较少的单层,多层丁,戊类厂房(仓库)可不设置室内消火栓”。对于这条,不知各位设计人员是怎样去拿捏的。现在的厂房越盖越大,有的单层厂房五六千平米,甚至一万平米。可是建筑专业在说明中注明是丁戊类厂房,耐火等级为二级,面对这么大的厂房不知道该不该布置室内消火栓?因为规范有一个”且可燃物较少”这个后缀。请各位看贴者能够给个指教。谢谢

2007年04月20日 22:38:09
2楼
注意一下包装区,其他的满足规范要求可以不做。
回复
wanan119
2007年04月21日 09:02:48
3楼
还是要的,面积大自然东西就多了,
回复
lygirlmch
2007年04月22日 10:29:58
4楼
再顶一下
回复
lq60
2007年04月22日 10:52:41
5楼
我只做灭火器,不做消火栓。全是。
从1000M2~20000M2。
回复
ah-wangjun
2007年04月22日 13:29:09
6楼
现在这种大面积的厂房,往往建设时并不清楚具体用途,而是建设方准备用来出租的,而甲方为了节省投资往往对设计随口一说丁戊类的,但是消防局可能不这样认为,出租后很难说做什么用途,我觉得也是对的,所以建议消火栓作为基本的消防设施,还是设上为好,除非甲方提供了明确的书面文件,你告之他们,如果以后因为资料不准确,消防系统需要重新设计,那么设计费用需要重新计算,甲方同意,至少你们老板同意,那么你可以考虑不做。
回复
water_336
2007年04月23日 10:07:51
7楼

老王说说的对,有时候根本就不知道厂房的最终用途。消防就大不就小,设室内消火栓也花不了几个钱,安全胜于一切!
回复

相关推荐

APP内打开