全钢结构请问:目前做全钢结构的楼越来越多,当屋面用轻型钢板,结构柱为钢结构,基础为普通钢筋混凝土时,要求做防雷,如何做?(接闪器和引下线--当钢结构柱为不做绝缘保护时).我看了新出的金属屋面防雷的国标图,不怎么样,太笼统,请各位同仁出出主意,

全钢结构请问:目前做全钢结构的楼越来越多,当屋面用轻型钢板,结构柱为钢结构,基础为普通钢筋混凝土时,要求做防雷,如何做?(接闪器和引下线--当钢结构柱为不做绝缘保护时).我看了新出的金属屋面防雷的国标图,不怎么样,太笼统,请各位同仁出出主意,
免费打赏
现场电工
2004年07月14日 12:11:00
12楼
回复
fjcy
2004年07月15日 01:43:00
13楼

提二建议:

1、目前钢构用的屋面板大部分为H425彩钢夹心板,其厚度就是0.425,而且由于是工厂化生产的表面均做过磷化处理,电气性能极差,根本不宜作接闪器,建议另设接闪器。

2、同上面的原理,由于工厂化生产,由不同构件组合的钢柱接头的面很难保证接触电阻,所以你在设计说明中必须强调应该保证的接地电阻值。最好建议他们接触面做镀锌处理。

回复
phfly@dq
2004年07月27日 10:39:00
14楼

我们这里的做法是用0.6mm的彩钢板做接闪器,但实际只能到0.5多一点满足规范要求。

用钢柱做引下线还要考虑绝缘问题,想请教大家你们是怎么做的?

回复
船长
2004年07月27日 13:35:00
15楼

防雷理论本来就建立在统计学基础上,理论上讲防雷措施一般不可能也没必要做到100%不遭雷击。设计把握两点原则:

1。雷击概率《1%。只要按规范做就已经满足了。

2。当遭遇雷击时,产生的破坏是可以承受的。只要按规范做就也可以满足。

以所言工程为例,屋面做接闪器是常规做法,一般没有问题。万一遇到强雷,屋面可能击穿,100年换一块钢板有什么要紧?遇到特殊情况运气不好,避雷针也一样防不住。

照规范做,完全没有问题。万万分之一出了问题,你也没有责任。

回复
Michael.W
2004年07月28日 13:31:00
16楼
以下是引用船长在2004-7-27 13:35:00的发言:

以所言工程为例,屋面做接闪器是常规做法,一般没有问题。


照规范做,完全没有问题。万万分之一出了问题,你也没有责任。


前半句不同意,且这种做法存在很大隐患,后半句同意!


首先你们根本就没有确定它房子里边是什么东西?要是易燃易爆的东西,hoho,你做给我看看,厚度够不够?


后半句同意,按规范!


还有,若屋面板厚足0.5,且屋面下不是易燃物等的时候,可以用屋面,不过你还最好在说明里边把规范上的那几句话cao上去,什么搭接不小于100mm,什么无绝缘被覆层。


第三,对于板厚不足0.5的,在屋面做避雷带,国标图籍上有做法,就是那本99d501-1还是03d501-4来着,我忘了!


我推荐的做法就是,不管你厚度是多少,都在屋面做避雷带。做法看我第三点说的图籍,当你看明白图籍之后,你肯定知道这种情况下避雷带的做法。

回复
@树袋熊@
2004年07月28日 19:19:00
17楼
整个屋子钢结构做等电位,基础钢筋做接地极,金属屋面做接闪器
回复
张景禄
2004年07月30日 17:33:00
18楼
我也同意二楼
回复
owen@dq
2004年08月03日 10:30:00
19楼

我们是解决问题而不是回避责任,这个问题不解决永远是个问题

大家在讨论这个问题时请多联系实际,提出解决方案。

中国之鹰 http://96121.126.com

回复
omi@dq
2004年08月05日 09:48:00
20楼
以前也遇到过屋面是彩瓦的厂房,当时都找不到相关的在屋面做避雷带的国标图集,很想了解一下,因为彩瓦厚度很小,焊接应该很难做到啊
回复
littlesea
2004年08月05日 10:23:00
21楼
钢彩板一焊就漏。