全钢结构请问:目前做全钢结构的楼越来越多,当屋面用轻型钢板,结构柱为钢结构,基础为普通钢筋混凝土时,要求做防雷,如何做?(接闪器和引下线--当钢结构柱为不做绝缘保护时).我看了新出的金属屋面防雷的国标图,不怎么样,太笼统,请各位同仁出出主意,
全钢结构请问:目前做全钢结构的楼越来越多,当屋面用轻型钢板,结构柱为钢结构,基础为普通钢筋混凝土时,要求做防雷,如何做?(接闪器和引下线--当钢结构柱为不做绝缘保护时).我看了新出的金属屋面防雷的国标图,不怎么样,太笼统,请各位同仁出出主意,
22楼
我经常做钢结构工程,我有几点体会;
1.规范本身就是有点问题的,厚度大于0.5MM可做接闪器,然而雷击时一样击穿,反过来说,反正都
会击穿,厚度小于0.5mm的屋面板还不也可做接闪器。或者不把屋面板当接闪器,而把棱条及钢梁
做接闪器,屋面板再跟其联结
2.其实钢构工程本身是金属体包成的,做不做防雷我认为只要不考虑击穿危险均没事.
3.屋面做避雷代必然要焊穿钢板,肯定漏水.
5.我建议规范做一下修订:不考虑火灾危险均可利用屋面做接闪器,考虑火灾危险的均设避雷针或其
它措施(若用避雷带本人认为作用不大)
6.以上谨代表个人想法
回复
23楼
1
回复
24楼
接闪器用-25*4的镀锌扁钢,然后利用钢拄做引下线,引至基础。可否呢?
回复