小鱼说图~03
somebody665
somebody665 Lv.12
2007年04月20日 17:49:44
来自于工地图片
只看楼主

管道位于门的一侧,且突出来一部分

管道位于门的一侧,且突出来一部分

1177062582750.JPG

免费打赏
somebody665
2007年04月20日 17:51:29
2楼
消防箱位于门后,门开启时,消防箱无法用--门,是消防通道。
回复
somebody665
2007年04月20日 17:55:07
3楼
分户控制箱一半悬空~
回复
lihuan0812
2007年04月22日 15:25:50
4楼
这也行?还有啥不行啦!
回复
somebody665
2007年04月25日 11:40:48
5楼
这全是,按图施工的结果。设计者,当思··
回复
npl318
2007年05月12日 17:10:35
6楼
这全是,按图施工的结果。设计者,这全是,按图施工的结果。设计者,这全是,按图施工的结果。设计者,
回复
zhanght_16
2007年11月23日 10:49:40
7楼
是呀,我还做过一个工程,设计者把消防栓放到了楼梯下面,真是让人大开眼界!
回复
yufeng101877
2007年11月26日 16:32:29
8楼
看来是设计者的问题了,以后做设计时要小心了,不要见笑了,谢谢发现在问题!
回复
柳辛
2007年11月26日 21:44:47
9楼
设计很重要的,希望看到此贴的设计人在搞设计时要看看建筑图纸
回复
shibushi1983
2007年11月27日 08:19:14
10楼
作为建筑的配套专业一定要读透建筑的图,虽然不想这么做,但没有办法啊。
回复
水的畅想
2007年11月27日 11:32:29
11楼
施工的时候发现了为什么没有提出来呢?
如果觉得放置的地方明显不合适
应该提出来
施工单位也有责任啊~
当然设计的时候要多考虑一下才好
回复

相关推荐