想建设一个10KV的变电站,电流设计1200A。10KV架空线路能不能满足要求,如果满足架空线路的选型是什么?如果不能满足要求,最大型号线路的电流是多少?
想建设一个10KV的变电站,电流设计1200A。10KV架空线路能不能满足要求,如果满足架空线路的选型是什么?如果不能满足要求,最大型号线路的电流是多少?
2楼
告诉你,你到变配电设计里去查。
回复
3楼
想建设一个10KV的变电站,电流设计1200A。10KV架空线路能不能满足要求,如果满足架空线路的选型是什么?如果不能满足要求,最大型号线路的电流是多少?
回复
4楼
LGJ-240 600安
LGJ-400 1200安,不过好像没这样用的吧
回复
5楼
我个人觉得用多回较合理一些,单回的话导线截面太大了,你有这方面的杆塔吗?
回复
6楼
LGJ-240 600安
LGJ-400 1200安,好像没这么大吧
回复
7楼
至少要双回路,这样运行也方便。
回复
8楼
昏,你怎么计算出来的,告诉你的负荷大小,我来给你计算导线型号(当然也要告诉输送距离),线路不是根据你那选择的
回复
9楼
10KV架空线路能满足要求,双回路LGJ-300/40导线,不过连接两端变电站的电缆要用多大,并联三根ZR-YJLV22-8.7/10-3*400电缆
回复
10楼
10kV变电站?电流1200A?线损不亏死?10kV变电站我都没听说过!
回复
11楼
我看用多回路,10kv变电站我还没看过啊
回复