我正在做設計,11層框架剪力墻結構.底層建築高度要求5.1m,用桩基礎的話,底層計算層高就差不多7.2m,底層剪力墻厚度按規範不應小於層高的1/16,那就得450mm厚,這樣會不會太厚啊?而且做450mm厚構造方面有特別要求嗎?請各位仁兄指教.thx.
我正在做設計,11層框架剪力墻結構.底層建築高度要求5.1m,用桩基礎的話,底層計算層高就差不多7.2m,底層剪力墻厚度按規範不應小於層高的1/16,那就得450mm厚,這樣會不會太厚啊?而且做450mm厚構造方面有特別要求嗎?請各位仁兄指教.thx.
2楼
11层的框架剪力墙,剪力墙450厚太过分了。规范规定了按一、二级抗震等级设计的剪力墙的截面厚度,底部加强部位不应小于层高或剪力墙无支长度的1/16,且不应小于200mm;但是7.2.2中第4条还规定了当墙厚不能满足本条第1、2、3款的要求时,应按本规程附录D计算墙体的稳定;对于11层来说荷载不大,稳定一般都不得能满足要求。即使不满足加一刚性地坪,则委容易解决。
回复
3楼
好,謝謝
回复
4楼
我同意二楼的观点,不必做那么厚,不过我建议你在0.00处加一层拉梁,减少计算高度.满足稳定就没问题了.
回复
5楼
此处“层高”一般为建筑层高,因地面有硬地面既刚性地坪,特殊情况既无刚性地坪时,可采取一些结构构造措施以减少高度。
回复
6楼
楼上看清楚,规范上说的是剪力墙结构才须遵守1/16或1/20,你框剪结构不必遵守,以我个人的经验,200厚足矣(11F)
回复
7楼
框剪结构的剪力墙部分要符合相应剪力墙条文的要求的。
不过这个情况能复算墙体稳定够就行了。确实不需要那么大
回复