图纸会审时,如果我提出将照明部分暗设的焊接钢管用硬质阻燃塑料管代替,设计会不会同意?

图纸会审时,如果我提出将照明部分暗设的焊接钢管用硬质阻燃塑料管代替,设计会不会同意?
免费打赏
板桥傻子
2004年07月10日 08:59:00
12楼

曾经有施工方擅自把管子改了(无意的),是我同学设计的,他收了一个红包把图纸改了。他说,其实不给红包说得好一点也可以改,因为不违反规范,既然给了那就收下了,呵呵!

回复
注册用户
2004年07月10日 09:09:00
13楼

节省点有色金属吧

非消防偶一般用PVC

回复
黎明
2004年07月10日 10:47:00
14楼

折中方案选KBG吧!

回复
癲︶ㄣ瘋
2004年07月10日 15:27:00
15楼

6F提到的装修打洞时会损坏管路,是有这样的问题,以前我是这样解决的,敷设管路时将管绑在顶板钢筋的上部,基本可以避免膨胀螺栓的“侵害”。

KBG管敷设在混凝土内规范好像不允许,管壁薄。

回复
ttt001
2004年07月10日 15:42:00
16楼
不是10年以内的问题,最近经历了一个9年的工程改造,因当时使用pvc管,现在装修不得不全部废掉重新穿管线,因为一动地面就碎了。本来甲方不准备动电气配线的,只想重新换地面材料,结果,强电部分几乎要重新做。甲方增加了额外的预算。
回复
S7-300
2004年07月11日 00:03:00
17楼

还要注意是哪个地方啊,上海这边就不允许,当然还的尊重甲方的意见,他有钱用316的也可以

我的一贯做法就是暗敷用镀锌钢管,技术夹层或穿彩钢板用pvc,

回复
fengshaolin
2004年07月12日 13:21:00
18楼

但是在沿海的城市,由于海水的咸味把钢管腐蚀,几年了镀锌钢管就没掉,用PVC管才可以,这是当地的验收部门提出来的,所以要根据地方的差异,而且重装修时一定会改电气的。

回复
sxywmx
2004年07月12日 14:07:00
19楼
当然可以的,我这里设计就是这么做的。省点钱吧。
回复
zhoushu8
2004年07月12日 15:45:00
20楼

暗敷用钢管对于保证质量还是有好处,塑料管又是发展趋势,只是塑料管用得越来越假。所以矛盾。消防倒是没说不能用塑料管,

如果用重型塑料管当然不比钢管差,只不过你改成塑料管后,肯定不会用重型塑料管,能用中型就不错了,你们这些搞施工的,考虑的主要是多赚钱。

我觉得只要你保证用品牌的重型塑料管,设计师一般会同意。