我单位向别人租用一台60KW的振动锤,因线路太远,所以用一台120KVA的发电机带动。可空载起动很好,带载确起动不 起来,发电机也没什么反应.

我单位向别人租用一台60KW的振动锤,因线路太远,所以用一台120KVA的发电机带动。可空载起动很好,带载确起动不 起来,发电机也没什么反应.
免费打赏
renzuo5895
2009年08月02日 22:21:40
2楼
可能是因为线路太远而电缆线的线径过小而导致线损太大,从而在轻载是能够启动,而在带负载是启动不了。另外输电线路总长最好不要超过500米,电缆线的截面积在网上查一下有公式可以计算出的。
回复
lingxuct
2009年08月03日 04:47:02
3楼
用发电机了,为什么还会出现“线路太远”?把发电机搬到用电设备附近去。
回复
yusanlong
2009年08月03日 08:54:31
4楼
线路太远!压降太大!导线太细!