求高手指点验算一下砖墙承载力!
zyf8154
zyf8154 Lv.5
2007年04月19日 11:45:18
来自于砖混结构
只看楼主

详细情况见附图,另外说明砖墙包括地圈梁、3米高一道圈梁,5.8米一道圈梁,每6米一道构造柱,我画的计算简图上力剩了1.5的安全系数了!肯请高手计算指点是否安全,谢谢!

详细情况见附图,另外说明砖墙包括地圈梁、3米高一道圈梁,5.8米一道圈梁,每6米一道构造柱,我画的计算简图上力剩了1.5的安全系数了!肯请高手计算指点是否安全,谢谢!

1176954316117.JPG

免费打赏
chang_yong_fu
2007年04月19日 16:21:02
2楼
没有写明砂浆等级和墙体开洞情况以及屋面荷载,不过一般情况可以.
回复
大林
2007年04月20日 14:56:22
3楼
遗漏荷载啦.网架结构,顶端应有集中水平荷载,另外尚应有风荷载作用.
回复
大林
2007年04月20日 14:57:15
4楼
咋不见俺的回帖呢?
回复
zyf8154
2007年04月20日 19:41:50
5楼
此墙是中间隔墙,没有风荷载的影响,不是计算网架对墙体的受力,是计算货物堆放密集,向墙体靠,对墙体的影响了!
回复
大林
2007年04月20日 22:27:37
6楼
俺做了n个仓库设计.物流工艺要求,物资堆码距墙边有距离规定。不容许物资靠墙堆放.按照你的计算简图,墙体的抗弯抗剪都不够,抗滑移也不够。
回复
zyf8154
2007年04月21日 09:22:23
7楼
艾 没办法啊,厂子生意好,扩建征地受阻,只建了这一个冷库,货物挤的很啊,6楼所说墙体受不了图上所示的力量吗,能推荐个墙体抗弯计算的软件吗?
回复
mirage0330
2009年08月31日 20:52:52
8楼
非常感谢搂主,希望也能看到搂主更多的好东东
回复

相关推荐

APP内打开