请教差动保护
zhanghongjiu
2007年04月18日 23:16:36
来自于继电保护
只看楼主

请教一下,变压器何时采用差动保护;跟变压器的容量有关吗?还是跟线路要求有关?

请教一下,变压器何时采用差动保护;跟变压器的容量有关吗?还是跟线路要求有关?
免费打赏
wqyxxy
2007年05月12日 20:24:53
12楼
楼主说得很详细,谢谢提供!
回复
crise.ding
2007年05月18日 10:49:38
13楼
感谢楼主的讲解!
回复
hubeixp
2007年05月29日 13:36:24
14楼
感谢楼主!
回复
tianyingdk
2007年06月07日 10:13:08
15楼
最好把原理图好好介绍一下
回复
lovelife_001
2007年06月10日 13:25:32
16楼
讲得太详细了
回复
linx8849
2007年06月11日 13:07:52
17楼
回复
zz487
2007年08月21日 13:34:47
18楼
3楼讲得很详细,谢谢!
回复
zz487
2007年08月21日 13:44:07
19楼
3楼讲得很详细,谢谢!
回复
thl005
2007年08月23日 17:04:27
20楼
说得好啊,学习一下,
回复
qoqodu
2007年08月25日 02:13:40
21楼
变压器对称过负荷的过负荷保护。对于400kVA及以上的变压器,当台数并列运行或单独运行并作为其他负荷的备用电源时,应根据可能过负荷的情况装设过负荷保护。对自耦变压器和多绕组变压器,保护装置应能反应公共绕组及各侧过负荷的情况。过负荷保护应接于一相电流上,带时限动作于信号。在无经常值班人员的变电所,必要时过负荷保护可动作于跳闸或断开部分负荷。

6)反应变压器过励磁的过励磁保护。现代大型变压器的额定磁密近于饱和磁密,频率降低或电压升高时容易引起变压器过励磁,导致铁心饱和,励磁电流剧增,铁心温度上升,严重过热会使变压器绝缘劣化,寿命降低,最终造成变压器损坏。因此,高压侧为500kV的变压器宜装设过励磁保护。
回复