关于固定支架、滑动支架和导向支架
didika
didika Lv.2
2007年04月18日 22:11:38
只看楼主

请问各位,空调热水和动力热水上的支架设置有什么差别么?另外,滑动支架和导向支架做法和作用上是有区别,但都什么情况下用导向架?什么情况下用滑动支架?一般动力热水,两固定支架间有补偿器,其他均为导向支架?哪滑动支架是设置在什么位置?

请问各位,空调热水和动力热水上的支架设置有什么差别么?另外,滑动支架和导向支架做法和作用上是有区别,但都什么情况下用导向架?什么情况下用滑动支架?一般动力热水,两固定支架间有补偿器,其他均为导向支架?哪滑动支架是设置在什么位置?
免费打赏
sdu8848
2008年03月08日 12:17:23
12楼
班猪跑哪了?怎么不扣分啊
回复
bjfgy
2008年03月23日 18:43:27
13楼
管道支架分为固定支架和滑动支架两种。导向支架是滑动支架的一种形式。固定支架限制管道的轴向和径向位移;滑动支架只限制管道的径向位移,但允许管道轴向位移。
回复
xuehong11
2008年03月24日 17:30:32
14楼

空调水管温度相对供热管道要低,因此变形相对小,设固定支架的间距可以大一些。多少米可以采用自然补偿可以通过计算来校核,弯头处热膨胀产生的应力是否满足管道的许用应力。
具体经验数据在陆耀庆的老版《供暖通风设计手册》上有。P485
回复
bin.xu
2008年10月16日 16:51:03
15楼
尽量采用自然补偿,L型补偿的长臂一般为25米,短臂可计算,亦可查表得到。只有空间不允许的时候,才考虑用波纹补偿器。
回复
hwcx
2009年03月13日 03:01:05
16楼
请参考 www.hwcx.cn 希望有合作的机会啊,QQ52333193